Тема: Кто отвечает за неисправность проводки в квартире?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Анастасия
    Гость

    Кто отвечает за неисправность проводки в квартире?

    соседи, вызвали представителя из «Энергоучета». В результате его работы в общем коридоре в щитке, произошло замыкание, в следствии чего была полностью прекращена подача электричества в мою квартиру. Т.к. всё это происходило в пятницу после 18.00, этим же представителем была вызвана дежурная аварийная служба, которая ничего не смогла изменить. Объяснили тем, что подача электроэнергии идет в нашу квартиру, но в самой квартире так и нет электричества, а устранять неполадки в самой квартире не входит в их обязанность. Мои бесконечные походы по таким инстанциям как ЖКУ, Челябэнергосети не привели к результатам (квартира до сих пор обесточена). Что делать? Электрик отказывается в своей вине

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Скорее всего у Вас повреждён проводник на вводном кабеле от этажного щита до квартирного. В квартире есть щит? Где установлен счётчик электроэнергии? Квартира приватизирована? Надо определить ответственность сторон и выяснить кому принадлежит данный отрезок кабеля. Ответьте на мои вопросы и тогда выяснится, кто должен устранить данную неисправность.
    Гражданский кодекс РФ
    Статья 210. Бремя содержания имущества
    Собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором.

  3. #3
    Анастасия
    Гость
    счетчик установлен в подъезде. Аварийка сказала что проблема в квартире. Пригласила электрика с работы, вскрыли все коробки в квартире.Но найти ничего не смогли. квартира не приватизирована.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Анастасия Посмотреть сообщение
    Пригласила электрика с работы, вскрыли все коробки в квартире.Но найти ничего не смогли.
    Первым делом, как уже писал Макс, надо было проверить вводной кабель. Проверяется следующим образом:
    1. Отключаете его в этажном щите, можно просто отключить автоматический выключатель.
    2. Отключаете его в квартире. Если установлен квартирный щит, то соответственно отключение производите на нём, можно просто отключить вводной автоматический выключатель.
    В том случае, когда в квартире нет щита, то находите распаечную коробку, в которую он заходит, и отключаете его там.
    3. Берёте мегомметр и проверяете состояние данной кабельной линии. Можно проверить любым мильтиметром.
    4. Если показания положительны, то можно подать на него напряжение от щита и убедиться, что на приходящих свободных (отключённых в распаечной коробке или щите) концах проводников появилось напряжение. Если напряжение не появилось, то можно с уверенностью констатировать обрыв проводников в вводном кабеле.
    Таким образом Вы можете проверить не только вводной кабель, но и остальные групповые кабельные линии, отходящие от него.

  5. #5
    Анастасия
    Гость
    спасибо за совет.