Тема: Могу ли я сделать скрытую электропроводку по металлическому каркасу?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Могу ли я сделать скрытую электропроводку по металлическому каркасу?

    У меня деревянный дом из бруса, приходится утеплять изнутри, для чего нашивается брусок и делается пароизоляция, потом каркас из металлического профиля (5 см) с негорючим утеплителем и гипсокартон. Могу ли я сделать скрытую проводку по металлическому каркасу металлорукавами (переходы через брус — гильзы из труб)? Если не могу то почему — так как основание не горючее?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Если не могу то почему — так как основание не горючее?
    Не можете, металлорукав не обладает локализационной способностью, то есть толщина стенки металлорукова не способна выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее стенок. ПУЭ, 7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять;
    за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью
    , и в закрытых коробах;
    за потолками и в перегородках из негорючих материалов* - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
    ________________
    * Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.

прочая информация