baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Какие электроизмерения необходимо провести?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    jjj
    Гость

    Какие электроизмерения необходимо провести?

    Здравствуйте!!В мед. кабинете после ремонта провели новый контур по периметру кабинета, его спаяли со старым выводом контура. Каким испытаниям подлежит этот контур

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от jjj Посмотреть сообщение
    его спаяли со старым выводом контура
    Спаяли или выполнили соединение при помощи сварки? Вывод куда выходит? В щит?
    Цитата Сообщение от jjj Посмотреть сообщение
    Каким испытаниям подлежит этот контур
    ПУЭ, 1.8.39. Заземляющие устройства
    1. Проверка элементов заземляющего устройства.
    Проверку следует производить путем осмотра элементов заземляющего устройства в пределах доступности осмотру. Сечения и проводимости элементов заземляющего устройства, включая главную заземляющую шину, должны соответствовать требованиям настоящих Правил и проектным данным.
    2. Проверка цепи между заземлителями и заземляемыми элементами.
    Следует проверить сечения, целостность и прочность проводников, их соединений и присоединений. Не должно быть обрывов и видимых дефектов в заземляющих проводниках, соединяющих аппараты с заземлителем. Надежность сварки проверяется ударом молотка.

  3. #3
    Димаа
    Гость
    выполнили соединение при помощи сварки,вывод выходит на стену здания со стороны улицы и в грунт.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    ПУЭ, 1.8.39. Заземляющие устройства
    1. Проверка элементов заземляющего устройства.
    Проверку следует производить путем осмотра элементов заземляющего устройства в пределах доступности осмотру. Сечения и проводимости элементов заземляющего устройства, включая главную заземляющую шину, должны соответствовать требованиям настоящих Правил и проектным данным.
    2. Проверка цепи между заземлителями и заземляемыми элементами.
    Следует проверить сечения, целостность и прочность проводников, их соединений и присоединений. Не должно быть обрывов и видимых дефектов в заземляющих проводниках, соединяющих аппараты с заземлителем. Надежность сварки проверяется ударом молотка.
    3. Проверка состояния пробивных предохранителей в электроустановках до 1 кВ.
    Пробивные предохранители должны быть исправны и соответствовать номинальному напряжению электроустановки.
    4. Проверка цепи фаза - нуль в электроустановках до 1 кВ с системой TN.
    Проверка производится одним из следующих способов:
    - непосредственным измерением тока однофазного замыкания на корпус или нулевой защитный проводник;
    - измерением полного сопротивления цепи фаза - нулевой защитный проводник с последующим вычислением тока однофазного замыкания.
    Кратность тока однофазного замыкания на землю по отношению к номинальному току предохранителя или расцепителя автоматического выключателя должно быть не менее значения, указанного в главе 3.1 ПУЭ.
    5. Измерение сопротивления заземляющих устройств.
    Значения сопротивления заземляющих устройств с подсоединенными естественными заземлителями должны удовлетворять значениям, приведенным в соответствующих главах настоящих Правил и таблице 1.8.38.
    6. Измерение напряжения прикосновения (в электроустановках, выполненных по нормам на напряжение прикосновения).
    Измерение напряжения прикосновения производится при присоединенных естественных заземлителях.
    Напряжение прикосновения измеряется в контрольных точках, в которых эти значения определены расчетом при проектировании (см. также 1.7.91).


    ГОСТ Р 50571.28—2006 (МЭК 60364-7-710:2002)
    Электроустановки зданий
    Часть 7-710
    ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ
    Электроустановки медицинских помещений

    710.413.1.6.1 Каждое медицинское помещение группы 1 или 2 должно быть оборудовано системой дополнительного уравнивания потенциалов для уравнивания электрических потенциалов следующих частей электрооборудования, относящегося к «окружению пациента»:
    - защитные проводники;
    - сторонние проводящие части;
    - экраны от внешних электрических полей (если установлены);
    - сетки токопроводящих полов (если установлены);
    - металлические оболочки разделительных трансформаторов (если имеются).
    Примечание — Стационарное вспомогательное токопроводящее неэлектрическое медицинское оборудование, служащее для фиксации пациента (например операционные столы, физиотерапевтическая мебель, зубоврачебные кресла) должно быть соединено с проводниками системы уравнивания потенциалов, за исключением случаев, когда специально оговорено, что подобное оборудование должно быть изолировано от земли.
    710.413.1.6.2 Для медицинских помещений группы 2 электрическое сопротивление проводников, включая сопротивление соединений между зажимами защитного проводника штепсельных розеток или стационарного оборудования или любых сторонних проводящих частей и шины уравнивания потенциалов, не должно превышать 0,2 Ом.
    Примечание — Значение сопротивления допускается определять, исходя из площади поперечного сечения заземляющего проводника.
    710.413.1.6.3 Шины уравнивания потенциалов должны быть расположены в самом медицинском помещении или в непосредственной близости от него. В каждом распределительном шкафу или в непосредственной близости от него должна быть расположена шина системы дополнительного уравнивания потенциалов, к которой подключают проводники дополнительного уравнивания потенциалов и защитные проводники. Все соединения должны быть выполнены так, чтобы они были хорошо различимы и предусматривали возможность индивидуального отключения.

    710.6 Испытания
    Результаты и сроки проведенных испытаний и осмотров электроустановок медицинских
    помещений должны быть зафиксированы в соответствующих протоколах и отчетах.
    710.61 Приемосдаточные испытания
    Ниже приведены проверки, измерения и испытания, дополняющие требования ГОСТ Р 50571.16 при проведении визуальных осмотров и испытаний электроустановок медицинских помещений перед сдачей объектов в эксплуатацию и при проведении периодических осмотров и испытаний:
    a) проверка устройств контроля сопротивления изоляции в медицинских системах IT, включая систему визуальной и акустической сигнализации;
    b) измерения, подтверждающие соответствие системы дополнительного уравнивания потенциалов требованиям 710.413.1.6.1 и 710.413.1.6.2;
    c) контроль соответствия системы уравнивания потенциалов по 710.413.1.6.3;
    d) проверка соответствия требованиям в отношении обеспечения безопасности по 710.556;
    e) измерение токов утечки в цепях питания конечных потребителей и защитных оболочках трансформаторов медицинских систем IT на холостом ходу.
    710.62 Периодичность проведения испытаний электроустановок, находящихся в эксплуатации
    Периодичность проведения проверок, измерений и испытаний параметров в соответствии с перечислениями а) — е) по 710.61 устанавливается в ведомственных нормативных документах
    Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации.
    В случае отсутствия соответствующих нормативов рекомендуется следующая периодичность:
    a) проверка систем переключения на аварийное электроснабжение — один раз в 12 мес;
    b) проверка устройств контроля сопротивления изоляции — один раз в 12 мес;
    c) визуальная проверка уставок устройств защиты — один раз в 12 мес;
    d) измерения в системе дополнительного уравнивания потенциалов — один раз в 36 мес;
    e) проверка целостности системы уравнивания потенциалов — один раз в 36 мес;
    f) ежемесячно:
    - объекты, требующие безопасного обслуживания, использующие батареи, — в течение 15 мин,
    - объекты, требующие безопасного обслуживания, использующие двигатели внутреннего сгорания до достижения двигателем номинальной температуры, — один раз в 12 мес («нагрузочные испытания»),
    - проверка емкости батарей — для объектов, требующих безопасного обслуживания,
    - двигатели внутреннего сгорания — в течение 60 мин.
    Во всех случаях должна обеспечиваться мощность от 50 % до 100 % номинальной;
    g) измерение тока утечки трансформаторов медицинской системы IT — один раз в 36 мес;
    h) проверка отключения УЗО по дифференциальному току — не реже одного раза в 12 мес.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения