Тема: Подключение ОПС в щит ВРУ в квартире

Комбинированный просмотр

  1. #1
    VIPer
    Гость

    Подключение ОПС в щит ВРУ в квартире

    7.1.81. Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (отключению пожарной сигнализации и т.п.).

    Подскажите, по проекту ОПС имеет две линии подключения, на обоих стоит DS202, следовательно нарушен п.7.1.81?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    по проекту ОПС имеет две линии подключения, на обоих стоит DS202, следовательно нарушен п.7.1.81?
    Из этого следует, что проект изготовил дилетант. Нельзя устанавливать УЗО в групповые линии систем ОПС.