Тема: В каких случаях надо получать техусловия?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    В каких случаях надо получать техусловия?

    В каких случаях надо получать техусловия?
    Частный дом подключен к электросети. Планируется замена всей электропроводки, в том числе и установка нового счетчика и ВРУ. Энергосбытовая компания говорит, что нужно заново получить технические условия на подключение.
    Отсюда вопрос:
    1. Права ли энергосбытовая компания, в каких случаях надо получать техусловия?
    2. Если надо получать техусловия заново, то надо делать проект? Обязательно ли обращаться в проектную организацию, или можно самому сделать проект (имею необходимые знания, но нет лицензии)?
    По возможности при ответе дайте ссылки на нормативные документы.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Планируется замена всей электропроводки, в том числе и установка нового счетчика и ВРУ.
    Вы увеличиваете мощность?
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    1. Права ли энергосбытовая компания, в каких случаях надо получать техусловия?
    Смотря в каком случае. При увеличении мощности необходимо получать новое техническое условие. Читайте Постановление Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2009 N 334

    «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам совершенствования порядка технологического присоединения потребителей к электрическим сетям»
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    2. Если надо получать техусловия заново, то надо делать проект?
    На электроустановку максимальной мощностью до 15 кВт проект не требуется. Данные положения описаны в постановлении Правительства 334.