baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Что надо поменять в схеме?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Что надо поменять в схеме?

    Дом деревянный в деревне. Мне выделили 3 кВт мощности. Мне сказали, что вводной автомат должен быть 16 А, но у меня проложено 5 линий:
    холодильник – 16 А, стиральная машина – 16 А, баня – 16 А, остальные розетки – 16 А, освещение – 10 А. Что же делать, не сгорит ли вводной автомат или что-то надо менять?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Мне выделили 3 кВт мощности.
    Можно поставить 16А. Автомат не сгорит, но будет срабатывать, обесточивая Вам весь дом. Превышение нагрузки свыше 3,5 кВт вполне реально, мало 3 кВт на дом. Вы можете подать заявку в ЭСО на подключение до 15 кВт включительно.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    или что-то надо менять?
    Возможно, что и так. У Вас линии проложены трёхжильным кабелем? Система заземления есть?

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения