    Замена счетчика электроэнергии с трехфазного на однофазный

    Вправе ли инспектор электроснабжающей организации требовать замены счетчика с трехфазного на однофазный, если на счетчик приходит только фаза и PEN.

  2. #2
    Супер-модератор Аватар для ЭлектроАС
    Регистрация
    10.07.2010
    Сообщений
    79
    Александр71, Ваш заголовок для этой темы "Учет" был заменён на текущий, так как не был информативным. Если просматривать список тем, то по такому заголовку невозможно понять, о чём идёт речь.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Если в акте балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон установлен трехфазный счетчик, то инспектор не может заставить его заменить. Мне встречались такие ситуации. Проверял автостоянку, стоит трехфазные счетчик, а приходит одна фаза. Чтобы конкретно ответить на этот вопрос, необходимо знать. каким образом в щите учета оказался трехфазный счетчик и почему с одной фазой.

  4. #4
    Александр71
    Гость
    Раньше приходило 3 фазы, Т.К. потребляемея нагрузка небольшая, то при замене питающей линии (ВЛ 4 х А25) использовали СИП 2 х 16, подключили к недавно заменённому (по сроку годности) трехфазному счетчику. Инспектор при опломбировании выписал предписание заменить счетчик на однофазный, ссылаясь на то, что счетчик будет считать неверно.
    Я с инспектором не согласен, какая разница счетчику? Но как это объяснить инспектору?

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Александр71 Посмотреть сообщение
    Я с инспектором не согласен, какая разница счетчику? Но как это объяснить инспектору?
    Заводом-изготовителем устанавливается предназначение прибора, а инспектор выполняет эти требования. Если трехфазный счетчик электроэнергии не предназначен для подключения к однофазной сети, то никакими расчетами и опытами Вы не докажите ничего.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    А не проще проложить СИП 4х16? Я считаю, что инспектор прав, счетчик будет считать с большими погрешностями.

  7. #7
    Александр71
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    А не проще проложить СИП 4х16? Я считаю, что инспектор прав, счетчик будет считать с большими погрешностями.
    На каком основании Вы решили, что счетчик будет считать с большими погрешностями?
    Если например подходят все 3 фазы, а нагрузка подключена к одной, то погрешность будет меньше или останется паспортной, как влияет присутствие или отсутствие двух других фаз с током в них = "0"?
    Думаю ни каким образом погрешность не измениться!

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Александр71, откройте паспорт на счетчик электроэнергии и посмотрите, что там написано. Когда в паспорте укажут, что данную модель прибора учета можно использовать в однофазной сети, тогда никаких проблем с инспекторами не будет. По-моему такие приборы учета уже есть, где указано, что допускается подключать одну, две или три фазы.
    Были случаи со старыми трехфазными счетчиками, когда при повреждении фазы на линии, счетчик останавливался.

  9. #9
    Александр71
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Были случаи со старыми трехфазными счетчиками, когда при повреждении фазы на линии, счетчик останавливался.
    Это ничего не доказывает и не опровергает
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    откройте паспорт на счетчик электроэнергии и посмотрите, что там написано. Когда в паспорте укажут, что данную модель прибора учета можно использовать в однофазной сети, тогда никаких проблем с инспекторами не будет.
    Да но там и не написано, что нельзя подключать однофазную нагрузку, значит можно, соответственно почему нельзя использовать его без двух других фаз? ведь существенно ничего не меняется.
    Я понимаю, деваться некуда и надо менять счетчик (дешевле), пытаюсь разобраться почему и на самом ли деле увеличиваеться погрешность?
    Наверное придется экспериментировать, подключить последовательно 2 счетчика, дать нагрузку и через какое то время проверить.
    Только время жалко тратить и реальной пользы не будет.

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Александр71 Посмотреть сообщение
    Да но там и не написано, что нельзя подключать однофазную нагрузку
    Как не написано?
    Вот например в паспорте на счётчик СА4-И678 написано:
    Трехфазные индукционные активной энергии непосредственного и трансформаторного включения.
    Измерение и учет активной энергии в трехфазных трех- и четырехпроводных сетях переменного тока.
    Мне кажется этого достаточно чтобы запретить установку в однофазные сети.