    Какой вариант прокладки кабелей выбрать?

    Четырёх этажный загородный дом, перекрытия бетонные, заказчик на первом и втором этаже не хочет делать подвесные потолки, хочет просто оштукатурить, у меня сразу вопрос - как быть? Я обычно всю разводку по потолку делал, а тут никак получается...

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Четырёх этажный загородный дом
    Загородный дом для одной семьи или многоквартирный?

    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    перекрытия бетонные
    Бетонные плиты перекрытия пустотелые?
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    заказчик на первом и втором этаже не хочет делать подвесные потолки, хочет просто оштукатурить, у меня сразу вопрос - как быть?
    Здесь только два варианта:
    1. Проложить кабель на освещение в пустотах бетонной плиты.
    2. Если плита монолит, то прокладывают кабель на освещение через пол верхнего этажа.
    Во втором варианте есть свои ограничения. Необходимо знать из какого материала будут полы. Если паркет, то кабель надо заливать цементным раствором в стяжку или прокладывать кабель в металлических трубах.

    P.S. Штробить плиты перекрытия запрещено.

  3. #3
    VIPer
    Гость
    Дом для одной семьи
    Бетонные плиты пустотелые
    Проложить кабель в пустотах? Сомнительная затея, туда хрен кабель засунешь, да и вытащить будет не просто...
    А кабели бра, розеток, выключателей, а кабели на кухню, их там с десяток, и все через весь дом к этажному щиту, все по полу что ли??? Полы будут тёплые, водяные...

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Бетонные плиты пустотелые
    Проложить кабель в пустотах? Сомнительная затея, туда хрен кабель засунешь, да и вытащить будет не просто...
    Вы не правы, ещё с советский времён эти пустоты использовали для прокладки кабеля на освещение. Никаких трудностей я не вижу. В штробе на стене пробивается отверстие в плите перекрытия для входа в пустоту, далее пробивается отверстие под осветительный прибор в плите, затем протягиваете кабель в гофре.

    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    А кабели бра, розеток, выключателей, а кабели на кухню, их там с десяток, и все через весь дом к этажному щиту, все по полу что ли?
    А эти кабельные линии прокладывают по стенам.

    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Полы будут тёплые, водяные...
    Очень хорошо, тогда в тех местах, где будут тёплые полы, кабельные линии прокладывают по стенам.

  5. #5
    VIPer
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    кабельные линии прокладывают по стенам
    И что получается, десяток, два, кабелей идут по стенам вдоль всех комнат, это ж потом ни карниз не повесить, ни картину прикрутить, не дай бог в провод попадешь?!Как узнать пустота по X или по Y координате идет в бетонном перекрытии?

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    И что получается, десяток, два, кабелей идут по стенам вдоль всех комнат
    Проектировщик выбирает наиболее оптимальную трассу для прокладки кабеля, от которой будут отходить групповые кабельные линии в соответствующие помещения. Данные трассы могут проходить по коридору.

    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    это ж потом ни карниз не повесить, ни картину прикрутить, не дай бог в провод попадешь?
    Так рассмотрите другие варианты прокладки трассы. Ранее Вы писали, что заказчик на первом и втором этаже не хочет делать подвесные потолки, значит проектировщик обязан предложить другие варианты, тем более, что нет проблем обыграть те или иные варианты с кабельными трассами. Разница будет только в расходе кабеля.

    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Как узнать пустота по X или по Y координате идет в бетонном перекрытии?
    По стыкам плит перекрытия.