Можно ли прокладывать кабеля вдоль короба вентиляции — дымоудаления? Если нет, то как тогда подводить питание на заслонки дымоудаления?
Можно ли прокладывать кабеля вдоль короба вентиляции — дымоудаления? Если нет, то как тогда подводить питание на заслонки дымоудаления?
СП 60.13330.2012, п. 7.11.12. Внутри воздуховодов, а также снаружи на расстоянии менее 100 мм от их стенок не допускается размещать газопроводы и трубопроводы с горючими веществами, кабели, электропроводку, токоотводы и канализационные трубопроводы; не допускается также пересечение воздуховодов этими коммуникациями. В шахтах с воздуховодами систем вентиляции не допускается прокладывать трубопроводы бытовой и производственной канализации.