baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Как рассчитать поперечное сечение жил кабеля?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Как рассчитать поперечное сечение жил кабеля?

    Работаю электриком. Столкнулся с необходимостью определить сечение жил существующих кабелей периода СССР большого сечения 50, 70, 95 мм кв. Жилы трехгранные, условно. Как рассчитать поперечное сечение?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,183
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Как рассчитать поперечное сечение?
    Можно воспользоваться таблицами из ГОСТ Р 53769-2010 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия. Приложение А (рекомендуемое) Конструкции секторных токопроводящих жил трех-, четырех- и пятижильных кабелей

    Можно посмотреть вот эту таблицу из РТМ 16.800.240-75 (Руководящие технические материалы) "Расчет масс материалов кабельных изделий".

    В п. 2.4 "Размеры секторных и сегментных неизолированных жил силовых кабелей" приведена таблица соответствия - периметры секторных жил (мм) и их сечения (мм2).
    Периметр сектора трехжильных кабелей с однопроволочными жилами:
    Периметр - сечение
    19,3 - 25
    22,8 - 35
    27,2 - 50
    32,2 - 70
    37,6 - 95
    42,1 - 120
    47,1 - 150
    52,3 - 185
    59,5 - 240
    Периметр сектора трехжильных кабелей с многопроволочными жилами:
    Периметр - сечение
    21,0 - 25
    25,0 - 35
    30,0 - 50
    35,0 - 70
    41,0 - 95
    46,0 - 120
    51,0 - 150
    57,0 - 185
    64,0 - 240
    Периметр сектора четырехжильных кабелей с однопроволочными жилами:
    Периметр - сечение
    19,2 - 25
    22,6 - 35
    27,0 - 50
    31,8 - 70
    37,0 - 95
    41,5 - 120
    46,4 - 150
    51,5 - 185
    Периметр сектора четырехжильных кабелей с многопроволочными жилами:
    Периметр - сечение
    21,0 - 25
    25,0 - 35
    30,0 - 50
    35,0 - 70
    41,0 - 95
    46,0 - 120
    51,0 - 150
    57,0 - 185

    Таким образом, зная периметр, можно вычислить сечение.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Площадь круглой жилы: S=п*r2=пd2/4
    Площадь треугольной жилы при трех проводах в кабеле: S=п*r2/3
    Площадь треугольной жилы при четырех проводах в кабеле: S=п*r2/4
    Площадь квадратной жилы: S=a*а
    Площадь прямоугольной жилы: S=a*b
    где S - площадь;
    п=3,14;
    r - радиус круглой жилы;
    d - диаметр круглой жилы;
    а - длина сечения жилы;
    b - ширина сечения жилы.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения