baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Что означает Пв в кабеле ПвБПнг-HF(A)?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Что означает Пв в кабеле ПвБПнг-HF(A)?

    В аббревиатурах Пв указывается, что изоляция из вулканизированного полиэтилена, а заводы пишут сшитый полиэтилен. В ГОСТах есть?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Правильно будет ПвБПнг(А)-HF.
    Расшифровать кабель ПвБПнг(А)-HF можно в ГОСТ Р 53769-2010 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ
    4 Классификация, основные параметры и размеры
    4.1 Кабели подразделяют по следующим признакам:
    а) по материалу токопроводящих жил:
    - медные токопроводящие жилы (без обозначения);
    - алюминиевые токопроводящие жилы (А);
    б) по виду материала изоляции токопроводящих жил:
    - изоляция из поливинилхлоридного пластиката, в том числе пониженной пожарной опасности (В);
    - изоляция из сшитого полиэтилена (Пв);
    - изоляция из полимерных композиций, не содержащих галогенов (П);
    в) по наличию и типу брони:
    - небронированные (Г),
    - бронированные:
    броня из стальных оцинкованных лент (Б),
    броня из лент из алюминия или алюминиевого сплава (Ба),
    броня из круглых стальных оцинкованных проволок (К),
    броня из проволок из алюминия или алюминиевого сплава (Ка);
    г) по виду материала наружной оболочки или защитного шланга:
    - из поливинилхлоридного пластиката, в том числе пониженной горючести или пониженной пожарной опасности:
    наружная оболочка (В),
    защитный шланг (Шв);
    - из полиэтилена: защитный шланг (Шп);
    - из полимерных композиций, не содержащих галогенов:
    наружная оболочка (П);
    д) по наличию металлического экрана:
    - без экрана (без обозначения);
    - с экраном (Э);
    е) по исполнению в части показателей пожарной безопасности:
    - не распространяющие горение при одиночной прокладке (без обозначения);
    - не распространяющие горение при групповой прокладке (нг):
    по категории A F/R - нг(А F/R),
    по категории А - нг(А),
    по категории В - нг(В);
    - не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением (нг-LS);
    - не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении (нг-HF);
    - огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением (нг-FRLS);
    - огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении (нг-FRHF);
    ж) по форме поперечного сечения кабеля:
    - круглые (без обозначения);
    - плоские (П);
    и) по конструктивному исполнению токопроводящих жил:
    - однопроволочные (о);
    - многопроволочные (м);
    - круглые (к);
    - секторные или сегментные (с).
    4.2 Кабели в соответствии с настоящим стандартом подразделяют на следующие типы:
    - кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката или сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката и кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена с защитным шлангом из полиэтилена (общепромышленное исполнение);
    - кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката или сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести (исполнения «нг»);
    - кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности или сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности (исполнения «нг-LS»);
    - кабели с изоляцией из полимерных композиций, не содержащих галогенов, или сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов (исполнения «нг-HF»);
    - кабели огнестойкие с изоляцией, наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности (исполнения «нг-FRLS»);
    - кабели огнестойкие с изоляцией из полимерных композиций, не содержащих галогенов, или сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов (исполнения «нг-FRHF»).
    4.3 Структура обозначения марок кабелей следующая:
    Обозначение марки кабеля формируют в зависимости от конструкции кабеля из букв, приведенных в скобках в 4.1 в перечислениях а)-ж). Буквы в обозначении марки располагают в порядке указанных перечислений.
    Допускается вводить в обозначение марки дополнительные буквы с расшифровкой их в технических условиях на кабели конкретных марок.
    Примеры обозначений марок:
    - кабель с алюминиевыми жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, бронированный круглыми стальными оцинкованными проволоками, с защитным шлангом из полиэтилена - АПвКШп;
    - кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение по категории А, плоский - BBГ-Пнг(A)-LS;
    - кабель с алюминиевыми жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, с броней из стальных оцинкованных лент и защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, не распространяющий горение по категории А, - АВБШвнг(А);
    - кабель с медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение по категории В, - ПвВнг(B)-LS;
    - кабель с медными жилами, с изоляцией и наружной оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, экранированный, не распространяющий горение по категории А, - ППГЭнг(А)-НF;
    - кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, не распространяющий горение по категории А, - ППГнг(А)-НF;
    - кабель с медными жилами, огнестойкий, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение по категории A F/R, - ВВГнг(А F/R)-FRLS.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    ПвБПнг(А)-HF - кабель с одной или тремя медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов, с броней из двух стальных оцинкованных лент под оболочкой

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    изоляция из вулканизированного полиэтилена, а заводы пишут сшитый полиэтилен
    Сшитый полиэтилен и вулканизированный полиэтилен - одно и тоже. Дело в том, что получение сшитого полиэтилена производится путём вулканизации. Введение в полимерную композицию полиэтилена, например, различных перекисей с последующей вулканизацией или действие ионизирующих излучений приводит к образованию поперечных связей (сшивание), переводящих его из термопластичного состояния в термореактивное. В этом состоянии полиэтилен не плавится при повышении температуры и не растрескивается под влиянием различных сред. Вулканизированный полиэтилен незначительно деформируется при 150°С.

    Название кабелей с изоляцией из вулканизированного полиэтилена попало в обиход из старого ГОСТ 16442-80 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ Технические условия. Там указаны кабели с оболочкой из вулканизированного полиэтилена.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    В ГОСТах есть?
    В дополнение к приведённому ГОСТу, добавлю, что аналогичная расшифровка даётся и в ГОСТ Р 55025-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на напряжение от 6 кВ до 35 кВ включительно. Общие технические условия.

    4.1 Кабели подразделяют по следующим признакам:
    а) по материалу токопроводящих жил:
    -медные токопроводящие жилы (без обозначения);
    -алюминиевые токопроводящие жилы (А);
    б) по виду материала изоляции токопроводящих жил:
    -изоляция из поливинилхлоридного пластиката (В);
    -изоляция из сшитого полиэтилена (Пв);
    в) по наличию и типу брони:
    -небронированные:
    с изоляцией из сшитого полиэтилена (без обозначения),
    с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката (Г);
    -бронированные:
    броня из стальных оцинкованных лент (Б);
    броня из лент из алюминия или алюминиевого сплава (Ба),
    броня из круглых стальных оцинкованных проволок (К),
    броня из круглых проволок из алюминия или алюминиевого сплава (Ка);
    г) по виду материала наружной оболочки:
    - из поливинилхлоридного пластиката, в том числе пониженной горючести или пониженной пожарной опасности (В);
    - из полиэтилена или из полиолефиновой композиции, не содержащей галогенов (П);
    - усиленная оболочка из полиэтилена (Пу);
    д) по исполнению в части показателей пожарной опасности:
    - не распространяющие горение при одиночной прокладке (без обозначения);
    - не распространяющие горение при групповой прокладке (нг):
    по категории AF/R - нг( AF/R),
    по категории А - нг(А),
    по категории В - нг(В);
    - не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением - HГ(...)*-LS;
    -не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при го¬рении и тлении HГ(...)*-HF;

    * Указывают соответствующую категорию: AF/R, А или В

    е) по наличию герметизирующих элементов:
    - водоблокирующие ленты под медным экраном (г);
    - водоблокирующие ленты под медным экраном и апюмополимерная лента поверх разделительного слоя (2г);
    - водоблокирующие нити в токопроводящей жиле и/или водоблокирующие ленты поверх токопроводящей жилы (ж);
    ж) по конструктивному исполнению токопроводящих жил:
    - однопроволочные (о);
    - многопроволочные (м);
    - круглые (к);
    - секторные (с).
    4.2 Структура обозначения марок кабелей
    Обозначение марки кабеля формируют в зависимости от кон¬струкции кабеля из букв, приведенных в скобках в 4.1, перечисления а)-е).
    Допускается вводить в обозначение марки дополнительные буквы с расшифровкой их в технических условиях или в стандартах организаций на кабели конкретных марок (далее - технические условия на кабели конкретных марок).

    Примеры обозначений марок:
    • кабель с алюминиевыми жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с усиленной наружной оболочкой из полиэтилена, с водоблокирующей лентой под медным экраном и алюмополимерной лентой - АПвПу2г;
    • кабель с медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с броней из стальных оцинкованных лент, с наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, не распространяющий горение по категории В - ПвБВнг(В);
    • кабель с медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой из полиолефиновой композиции, не содержащей галогенов, не распространяющий горение по категории А - ПвПнг(А)-НF;
    • кабель с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, с наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, не распространяющий горение по категории А - ВВГнг(А).

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения