    Нужно ли вешать бирки на кабель?

    Согласно СНиП 3-05-06-85 — На кабелях, проложенных в кабельных сооружениях, бирки должны быть установлены не реже чем через каждые 50 — 70 м, а также в местах изменения направления трассы, с обеих сторон проходов через междуэтажные перекрытия, стены и перегородки, в местах ввода (вывода) кабеля в траншеи и кабельные сооружения.
    Вопрос: если кабельная линия заходит в шкаф (например, шкаф управления), то является ли стенка шкафа перегородкой о которой говорится в СНиПе, т.е. нужно ли вешать бирки на кабель по обе стороны стенки шкафа, либо же достаточно наличие бирки на кабеле внутри шкафа?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    является ли стенка шкафа перегородкой о которой говорится в СНиПе, т.е. нужно ли вешать бирки на кабель по обе стороны стенки шкафа, либо же достаточно наличие бирки на кабеле внутри шкафа?
    Достаточно установить бирку внутри щита.