Тема: Правомерны ли требования заказчика?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Правомерны ли требования заказчика?

    Наша организация установила и провела монтажные работы (без проекта на основание локально-сметного расчета) по установке 2-х опор НФГ и установкой на них прожекторов освещения (2шт по 70 ВТ) . Также мы подвели кабель (ВВГнг 3х2,5мм) к этим опорам частично в земле в трубе ПНД. При оформлении сдаточных документов были предоставлены Акт технической готовности, Акт освидетельствования скрытых работ (прокладка кабеля в земле), также сертификаты соответствия на использованные материалы, копии свидетельств работников прошедших аттестацию. Заказчик требует:
    1. Представить исполнительные схемы на электрические и строительно-монтажные работы.
    2. Осуществить нормативные проверки электрооборудования (комплект электроизмерений).
    3. Проверить и освидетельствовать результаты проверок сварных швов.
    4. Заземлить металлические части и электроустановку.
    Хотя данного вида работ в смете нет! На сколько я знаю гарантию предоставляет завод изготовитель, к чему и прилагаются сертификаты соответствия, а заказчик требует меня проводить данные испытания, ссылаясь на ВСН 123-90/ Минмонтажспецстрой Дефекты и контроль качества сварных соединений согласно ГОСТ 6996-66.
    Прошу Вас дать ответ, правомерны ли требования заказчика с ссылкой на нормативные документы?

  2. #2
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Заказчик требует:
    1. Представить исполнительные схемы на электрические и строительно-монтажные работы.
    Заказчик прав. Вы обязаны представить данные исполнительные схемы.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Заказчик требует:
    2. Осуществить нормативные проверки электрооборудования (комплект электроизмерений).
    Вот эти требования заказчика незаконны, так как в смете и договоре данный вид работ не был оговорён. Эта проблема была освещена в теме Обязан ли подрядчик выполнить электроизмерения?


    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Заказчик требует:
    3. Проверить и освидетельствовать результаты проверок сварных швов.
    Если при наружном осмотре оборудования были обнаружены дефекты, то Вы обязаны отразить их в акте о выявленных дефектах оборудования (формы № ОС-16) И 1.13-07 "Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам"


    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Заказчик требует:
    4. Заземлить металлические части и электроустановку.
    Вы обязаны были это сделать при выполнении работ вне зависимости от наличия или отсутствия данной работы в смете. Ошибка в том, что при изучении сметы и подписания договора Вы не удосужились определить фронт необходимых работ и не добавили их в смету. Теперь оформляйте данные работы дополнением к договору. ПУЭ, п. 1.7.76. Требования защиты при косвенном прикосновении распространяются на:
    1) корпуса электрических машин, трансформаторов, аппаратов, светильников и т.п.;
    2) приводы электрических аппаратов;
    3) каркасы распределительных щитов, щитов управления, щитков и шкафов, а также съемных или открывающихся частей, если на последних установлено электрооборудование напряжением выше 50 В переменного или 120 В постоянного тока (в случаях, предусмотренных соответствующими главами ПУЭ - выше 25 В переменного или 60 В постоянного тока);
    4) металлические конструкции распределительных устройств, кабельные конструкции, кабельные муфты, оболочки и броню контрольных и силовых кабелей, оболочки проводов, рукава и трубы электропроводки, оболочки и опорные конструкции шинопроводов (токопроводов), лотки, короба, струны, тросы и полосы, на которых укреплены кабели и провода (кроме струн, тросов и полос, по которым проложены кабели с зануленной или заземленной металлической оболочкой или броней), а также другие металлические конструкции, на которых устанавливается электрооборудование;
    5) металлические оболочки и броню контрольных и силовых кабелей и проводов на напряжения, не превышающие указанные в 1.7.53, проложенные на общих металлических конструкциях, в том числе в общих трубах, коробах, лотках и т.п., с кабелями и проводами на более высокие напряжения;
    6) металлические корпуса передвижных и переносных электроприемников;
    7) электрооборудование, установленное на движущихся частях станков, машин и механизмов.

    ПУЭ. п. 6.1.37. Защитное заземление установок электрического освещения должно выполняться согласно требованиям гл. 1.7, а также дополнительным требованиям, приведенным в пп. 6.1.38-6.1.47, 6.4.9 и гл. 7.1-7.4.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    На сколько я знаю гарантию предоставляет завод изготовитель, к чему и прилагаются сертификаты соответствия, а заказчик требует меня проводить данные испытания, ссылаясь на ВСН 123-90/ Минмонтажспецстрой Дефекты и контроль качества сварных соединений согласно ГОСТ 6996-66.
    ВСН 123-90 не действует и заменена на И 1.13-07 Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам.
    Насчёт дефектов я уже ответила.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Прошу Вас дать ответ, правомерны ли требования заказчика с ссылкой на нормативные документы?
    Частично заказчик прав. Изучите И 1.13-07 "Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам"
    1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
    1.1. Устанавливаются единые формы приемосдаточной документации по электромонтажным работам,
    1.2. Единые формы приемосдаточной документации охватывают все виды электромонтажных работ, на которые распространяются требования СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства».
    Инструкция не распространяется на оформление приемосдаточных документов:
    - на ревизию, сушку, ремонт электрооборудования и пусконаладочные работы;
    - на монтаж электрических машин;
    - на монтаж контактных сетей промышленного и городского электрифицированного транспорта.
    1.3. Комплексная приемка оборудования в целом, включая электрооборудование, осуществляется рабочей комиссией, назначенной заказчиком (застройщиком), при этом составляется акт рабочей комиссии о приемке оборудования после индивидуального испытания (форма 1 а).
    Актом оформляется передача заказчику оборудования всего объекта или по отдельным установкам на крупных и сложных объектах. Актом также удостоверяется, что оборудование отвечает требованиям приемки для его комплексного опробования.
    1.4. Отдельно стоящие здания и сооружения, встроенные или пристроенные помещения производственного и вспомогательного назначения при необходимости ввода их в действие в процессе строительства объекта принимаются в эксплуатацию рабочими комиссиями по мере их готовности с последующим предъявлением их Государственной приемочной комиссии, принимающей объект в целом.
    1.5. Готовность выполненных электромонтажных работ к сдаче-приемке определяется актом технической готовности электромонтажных работ (форма 2), являющимся основанием для организации работы рабочей комиссии по приемке оборудования после индивидуальных испытаний. Акт технической готовности может быть использован для оформления сдачи-приемки электромонтажных работ, когда рабочая комиссия еще не образована.
    1.6. Заполненные формы приемосдаточной документации в составе всей документации, перечисленной в форме 1, после оформления акта технической готовности электромонтажных работ (форма 2) передаются генподрядчику для последующего предъявления рабочей комиссии по приемке оборудования после индивидуальных испытаний; по окончании работы комиссии и составлении соответствующего акта оформленная документация вместе с электрооборудованием передается заказчику.
    1.7. Состав электрооборудования электроустановок, оформляемых актами технической готовности электромонтажных работ, зависит от конкретных условий и может определяться, например:
    - границами технологического узла;
    - границами проектной марки или основного комплекта рабочих чертежей рабочей документации (электрические подстанции - ЭП, электрическое освещение - ЭО, силовое электрооборудование - ЭМ и др.);
    - границами цеха, встроенных, пристроенных и отдельно стоящих помещений и сооружений (электроснабжение систем температурно-влажностного режима - ТВР, электрооборудование помещений электросварочных постов, компрессорных и др.);
    - электропомещениями, а также электрооборудованием, входящим в состав технологических систем (если его монтаж выполнялся электромонтажной организацией).
    В целях сокращения написания, перечисленные выше комплексы обобщаются термином -электрооборудование электроустановки.
    1.8. Записи в формах приемосдаточной документации должны быть четкими и ясными без помарок и подчисток.
    1.9. При заполнении протоколов и актов в графе «Результат» или аналогичных следует указывать:
    «норма» - в случае, если при оценке общего состояния элементов электроустановки по внешнему осмотру, качества установки, работы механических блокировок, одновременности замыкания и размыкания контактов и т.п. отклонений нет;
    «произведено» - в случае выполнений контрольных включений, регулировок, контрольных вкатываний выдвижных элементов оборудования;
    «годен» («годна») - при заполнении графы «заключение», если параметры аппарата или линии при осмотрах и проверках соответствуют техническим условиям.

  3. #3
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    2. ОБЩИЕ ФОРМЫ ПРИЕМОСДАТОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
    2.1. Общие формы приемосдаточной документации отражают основные этапы электромонтажных работ, которые определены СНиП 3.05.06-85, к общим формам документов относятся:
    а) ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке электромонтажных работ (форма 1);
    б) акт технической готовности электромонтажных работ (форма 2);
    в) ведомость изменений и отступлений от проекта (форма 3);
    г) ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих комплексному опробованию (форма 4);
    д) акт приемки-передачи оборудования в монтаж (форма ОС-15);
    е) акт о выявленных дефектах оборудования (форма ОС-16);
    ж) ведомость смонтированного электрооборудования (форма 5);
    з) акт готовности строительной части помещений (сооружений) к производству электромонтажных работ (форма 6).
    2.2. Справка о ликвидации недоделок в состав технической документации не входит и передается заказчику отдельно (форма 6 а).
    2.3. Техническая документация по сдаче-приемке электромонтажных работ, скомплектованная по форме 1 совместно с актом технической готовности электромонтажных работ (форма 2), передается генподрядчику; она является приложением к акту о приемке оборудования после индивидуальных испытаний (форма 1 а).
    2.4. Актом технической готовности электромонтажных работ (форма 2) оформляется готовность электромонтажных работ для предъявления их рабочей комиссии по приемке оборудования после индивидуальных испытаний.
    2.5. Акт технической готовности (форма 2) используется для оформления (при необходимости) сдачи-приемки электроустановки генеральному подрядчику для обеспечения сохранности законченных электромонтажных работ, а также для сдачи-приемки заказчику (генеральному подрядчику) составных частей электроустановки (электроосвещение, кабельные линии, ЛЭП и т.п.) во временную эксплуатацию.
    2.6. Акт приемки-передачи оборудования в монтаж составляется по типовой межведомственной форме ОС-15, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 21.01.2003 № 7.
    Тем же Постановлением Госкомстата России введена форма ОС-16 Акта о выявленных дефектах оборудования. Акт составляется в случаях, когда дефекты оборудования выявлены в процессе монтажа, наладки и испытаний. Необходимость ревизии и сушки электрооборудования оформляется этим актом.
    Акты по формам ОС-15 и ОС-16 подготавливаются заказчиком при участии монтажников.
    2.7. Ведомость смонтированного электрооборудования (форма 5) используется в качестве приложения 4 к Акту технической готовности электромонтажных работ (форма 2).
    При заполнении ведомости рекомендуется использовать данные акта приемки-передачи оборудования в монтаж (форма ОС-15) по графам 1, 2, 3.
    2.8. Актом по форме 6 оформляется готовность строительной части объекта (помещения, сооружения) к производству электромонтажных работ.
    Акт по форме 6 подготавливается представителями строительной организации при участии монтажников, которые определяют готовность строительной части объекта (помещения, сооружения) для производства электромонтажных работ.
    2.9. При необходимости, оформляется акт передачи смонтированного оборудования для производства пусконаладочных работ (форма 6 б).