baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 1 из 3 1 2 3 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 23

Тема: Какой марки кабель предпочтительнее для разводки внутри распределительного щита?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Vovanchik
    Гость

    Какой марки кабель предпочтительнее для разводки внутри распределительного щита?

    Здравствуйте, у меня 2 вопроса.

    1. Какой марки кабель предпочтительнее для разводки внутри распределительного щита. На данный момент ввод к щитку выполнен кабелем ввг 2*10 до вводного автомата, далее планирую из тогоже ввг 2*10 но без верхней оболочки выполнить подключение счетчика и выходных автоматов. Правильно ли я думаю?

    2. С каким усилием надо затягивать клемы на счетчике Меркурий?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Разводку выполняют проводом ПВ1, можно конечно и ПВ3, но тогда необходимо опрессовывать его наконечниками, чтобы обеспечить надёжное соединение к зажимам.

  3. #3
    Vovanchik
    Гость
    а если Использовать ПВ3 можно ли за место опресовки облудить кончики?

  4. #4
    gleb
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Разводку выполняют проводом ПВ1, можно конечно и ПВ3, но тогда необходимо опрессовывать его наконечниками, чтобы обеспечить надёжное соединение к зажимам.
    Для провода ПВ 3 продаются специальные наконечники различных диаьетров не требующие опрессовки. А так конечно лучше использовать ПВ 1 сделав обязательно пульку на конце провода и одевать его в "кембрик" на концах соответственно промаркировать цветной изолентой "ж.з.к"

  5. #5
    YuriA
    Гость
    Какое сечение провода ПВ 3 предпочтительно применять для расключения распределительного щитка квартиры (частного дома)? 6 кв.мм достаточно будет?

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от YuriA Посмотреть сообщение
    Какое сечение провода ПВ 3 предпочтительно применять для расключения распределительного щитка квартиры (частного дома)? 6 кв.мм достаточно будет?
    Зависеть будет от установленной мощности.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    YuriA, какой автоматический выключатель на вводе?

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    А зачем? Ведь быстрее будет установить наконечники.

  9. #9
    Vovanchik
    Гость
    просто из инструмента для опресовки только автомобильная обжимка помоему до 4 мм.кв., а разводку в шитке делаю проводом 10 мм.кв. Не очень хочеться из за 7 соединений обжимку покупать. Видимо придеться использовать ПВ1.

    А вообще допустимо ли выполнить разводку в щитке кабелем ввг 2*10 разделев его на жилы? просто поездил по городу во всех магазинах ПВ1 только бледнорозового цвета, голубого нету, а для меня предкочтительнее фазу от нуля отличать с первого взгляда.

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Конечно допустимо. Я поступаю так же, если нет под рукой провода. Правда сверху наматываю цветную изоленту, таким образом улучшаю изоляцию проводника и выполняю цветовую маркировку.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения