Тема: Наружное освещение на металлических опорах с кабельной подводкой

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Электричка
    Гость

    Наружное освещение на металлических опорах с кабельной подводкой

    Наружное освещение поселка на металлических опорах с кабельной подводкой (нейтраль изолированная в сети). Вопрос заземления. В случае, если кабель 5-ти жильный понятно: 0-рабочий, РЕ- к защитному болту опоры и корпусу светильника. А вот если сеть 4-х проводная, РЕN проводник в каждой опоре делить на рабочий 0 и РЕ? В таком случае нужно ли выполнять заземление каждой металлической опоры или достаточно выполнять повторное заземление нулнвого провода через 100м, на ответвлениях и конечных? В ПУЭ-7 изд. нет четкого понимания по данному вопросу именно в разделе наружное освещение. Кто дока в этой теме-прошу доступно вразумить!!!

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Электричка Посмотреть сообщение
    А вот если сеть 4-х проводная, РЕN проводник в каждой опоре делить на рабочий 0 и РЕ?
    Правильно, только так.

    Цитата Сообщение от Электричка Посмотреть сообщение
    В таком случае нужно ли выполнять заземление каждой металлической опоры
    Обязательно требуется устанавливать заземлитель для каждой опоры. Это требование прописано в ПУЭ, п. 1.7.76. Требования защиты при косвенном прикосновении распространяются на:
    4) металлические конструкции распределительных устройств, кабельные конструкции, кабельные муфты, оболочки и броню контрольных и силовых кабелей, оболочки проводов, рукава и трубы электропроводки, оболочки и опорные конструкции шинопроводов (токопроводов), лотки, короба, струны, тросы и полосы, на которых укреплены кабели и провода (кроме струн, тросов и полос, по которым проложены кабели с зануленной или заземленной металлической оболочкой или броней), а также другие металлические конструкции, на которых устанавливается электрооборудование;

    Цитата Сообщение от Электричка Посмотреть сообщение
    или достаточно выполнять повторное заземление нулнвого провода через 100м, на ответвлениях и конечных?
    Посмотрите пункт 2.4.38. На опорах ВЛ должны быть выполнены заземляющие устройства, предназначенные для повторного заземления, защиты от грозовых перенапряжений, заземления электрооборудования, установленного на опорах ВЛ. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 30 Ом.

    Цитата Сообщение от Электричка Посмотреть сообщение
    прошу доступно вразумить.
    Металлические опоры наружного освещения, как правило, не могут быть естественными заземлителями из-за устройства фундамента, который ограждает металлическую конструкцию от связи с землёй. Соответственно требуется установить искусственный заземлитель и обеспечить защиту при косвенном прикосновении ПУЭ, п. 1.7.76. В отношении опасности поражения людей электрическим током, наружное освещение относится к особо опасным электроустановкам. ПУЭ, п. 1.1.13.
    3) особо опасные помещения, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих особую опасность:
    особая сырость (см. 1.1.9);
    химически активная или органическая среда (см. 1.1.12);
    одновременно два или более условий повышенной опасности (см. 1.1.13, п. 2);
    4) территория открытых электроустановок в отношении опасности поражения людей электрическим током приравнивается к особо опасным помещениям.