    Стабилизатор в гараж

    В гараже,установили автоматические двери,сказали что гарантию дадут ,когда будет установлен на ворота,стабилизатор.По паспорту двигатель мощностью 300Вт,есть стабилизатор на 500ВА,подойдет???

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    сказали что гарантию дадут ,когда будет установлен на ворота,стабилизатор
    Правильно говорят.

    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    По паспорту двигатель мощностью 300Вт,есть стабилизатор на 500ВА,подойдет?
    Подойдёт. Посмотрите материал по выбору стабилизатора здесь.

  3. #3
    DIMA
    Гость
    можно тоже скажу.
    стоит учитывать кос.фи и еще линейную характеристику стаб.
    500ва может и не хватить.
    берите 1квт.
    Микола объясните с какой стати они требуют стабилизатор.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    DIMA, подрядчик вправе требовать установку стабилизатора напряжения, так как он не отвечает за качество электроэнергии. В процессе эксплуатации из-за перепадов напряжения может выйти из строя установленное электрооборудование, а по гарантийным обязательствам подрядчик обязан отвечать за исправность этого оборудования. Если двигатель выйдет из строя по вине перепадов напряжения, то гарантийные обязательства от завода-изготовителя не распространяются. Теперь понимаете?

  5. #5
    Виктор
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    В процессе эксплуатации из-за перепадов напряжения может выйти из строя установленное электрооборудование, а по гарантийным обязательствам подрядчик обязан отвечать за исправность этого оборудования. Если двигатель выйдет из строя по вине перепадов напряжения, то гарантийные обязательства от завода-изготовителя не распространяются.
    Так и сказали.Такой еще вопрос,можно ли крепить стабилизатор на горюч.поверхность,на стену обшитую вагонкой.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    можно ли крепить стабилизатор на горюч.поверхность,на стену обшитую вагонкой.
    А на корпусе стабилизатора есть приспособления для крепления на стену? Питающий кабель стабилизатора и отходящие линии от него должны быть проложены в кабельном канале.

  7. #7
    Виктор
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    А на корпусе стабилизатора есть приспособления для крепления на стену
    Есть.
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Питающий кабель стабилизатора и отходящие линии от него должны быть проложены в кабельном канале.
    Понятно.

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от DIMA Посмотреть сообщение
    стоит учитывать кос.фи и еще линейную характеристику стаб.
    500ва может и не хватить.
    берите 1квт.
    40% запаса вполне хватает.

  9. #9
    DIMA
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    40% запаса вполне хватает.
    я не в коем случае не ставлю под сомнение ваш опыт, вы очень грамотный специалист!!!!!!!!!.
    но есть Электрика и Электроника немного разные вещи, когда ворота подмерзнут и маломощный китайский стаб. защелкает всеми реле пытаясь пере коммутировать обмотки приятного мало.
    оборудование такое как ворота должно само по себе быть надежным без всяких сомнительных стабов.

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от DIMA Посмотреть сообщение
    но есть Электрика и Электроника немного разные вещи
    Здесь разговор идёт, как я понял, о том, что подрядчик приобретает необходимое электрооборудование и устанавливает его, а это означает, что подрядчик несёт ответственность не только за электрику, но и за электрооборудование.

    Цитата Сообщение от DIMA Посмотреть сообщение
    когда ворота подмерзнут и маломощный китайский стаб
    Почему китайский? Разве в теме есть какое-то упоминание на Турцию, Афганистан или Китай?

    Цитата Сообщение от DIMA Посмотреть сообщение
    оборудование такое как ворота должно само по себе быть надежным без всяких сомнительных стабов.
    Оборудование будет работать надёжно только в том случае, если получает качественную электроэнергию. Откройте технические характеристики на любое электрооборудование и посмотрите необходимое номинальное напряжение.

прочая информация