    Как проложить кабель?

    Нужно провести силовой кабель из подземного паркинга до электродвигателя для систем дымоудаления, который находить(над паркингом) на улице и установлен на крыше тех.помещения(внутреняя прокладка не возможна).
    Как провести кабель? в металлорукаве или в стальной трубе по фасаду(высота 2-3Метра) проекта нету,и как быть с гидроизоляцией паркинга?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Gross1983 Посмотреть сообщение
    до электродвигателя для систем дымоудаления, который находить(над паркингом) на улице и установлен на крыше тех.помещения(внутреняя прокладка не возможна).
    Поэтажный план паркинга и тех.помещения можете показать или архитектурную часть?

    Цитата Сообщение от Gross1983 Посмотреть сообщение
    Как провести кабель? в металлорукаве или в стальной трубе по фасаду(высота 2-3Метра)
    Почему по фасаду, а не по внутренним конструкциям паркинга с выходом в тех.помещение? Есть такая возможность?

    Цитата Сообщение от Gross1983 Посмотреть сообщение
    проекта нету
    Почему нет проекта? На такие объекты проект должен быть в обязательном порядке.

    Цитата Сообщение от Gross1983 Посмотреть сообщение
    как быть с гидроизоляцией паркинга?
    Устанавливают металлические гильзы и обрабатывают проходы между стеной и трубой гидроизолирующей мастикой.