baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Какими наконечниками опрессовывать алюминиевые проводники?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Какими наконечниками опрессовывать алюминиевые проводники?

    Допускается ли опрессовывать алюминиевый кабель медными лужеными наконечниками? Долго ли прослужит такая опрессовка?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Материал наконечника должен соответствовать материалу жилы. Коэффициент линейного теплового расширения алюминия выше, чем у меди. Контакт будет ненадёжным. Кроме того, в наружных электропроводках непосредственный контакт алюминия и меди является наихудшим вариантом соединения. Из-за того, что в атмосфере содержится определённый процент влаги на соединении образуется тонкая водяная плёнка, которая обладает всеми основными свойствами электролита. В месте соединения образуется гальваническая пара, в которой алюминиевая жила играет роль отрицательного полюса. Жила в таких условиях со временем разрушается.

    Используйте для опрессовки жил алюминиевого кабеля алюминиевые наконечники. Для соединения алюминиевого кабеля с медным применяйте переходные алюмомедные гильзы. Для вывода жил алюминиевого кабеля на медную шину используйте переходные алюмомедные наконечники.

    ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования

    2.1.6. Разборные контактные соединения, не требующие применения средств стабилизации электрического сопротивления, должны выполняться при помощи стальных крепежных изделий, защищенных от коррозии в соответствии с требованиями ГОСТ 9.303-84 , ГОСТ 9.005-72 .

    2.1.7. Разборные контактные соединения, требующие применения средств стабилизации электрического сопротивления, должны выполняться с использованием как по отдельности, так и в сочетании следующих средств:
    1) крепежных изделий из цветных металлов с коэффициентом линейного расширения от 18 × 10-6 до 21 × 10-6 1/°С;
    2) тарельчатых пружин по ГОСТ 3057-90 или техническим условиям на конкретные виды пружин;
    3) защитных металлических покрытий рабочих поверхностей, выбранных по ГОСТ 9.303-84 с учетом требований ГОСТ 9.005-72.
    Допускается применение других видов защитных покрытий, указанных в стандартах или технических условиях на конкретные виды электротехнических устройств;
    4) переходных деталей в виде медно-алюминиевых пластин по ГОСТ 19357-81, медно-алюминиевых наконечников по ГОСТ 9581-80 и аппаратных зажимов из плакированного алюминия по ТУ 34-13-11438-89;
    5) переходных деталей в виде пластин и наконечников из алюминиевого сплава с временным сопротивлением разрыву не менее 130 МПа (далее - твердый алюминиевый сплав);
    6) штифтовых наконечников по ГОСТ 23598-79 из твердого алюминиевого сплава;
    7) штифтовых наконечников по ГОСТ 23598-79, медно-алюминиевых;
    8) электропроводящих смазок или других электропроводящих материалов, если возможность их применения подтверждена результатами испытаний по ГОСТ 17441-84 и указана в стандартах или технических условиях на конкретные виды электротехнических устройств.
    При применении средств 2)-8) контактные соединения, как правило, должны выполняться при помощи, стальных крепежных деталей, защищенных от коррозии в соответствии с требованиями ГОСТ 9.303-84, ГОСТ 9.005-72.
    Примечание . Необходимость нанесения защитного металлического покрытия на рабочие поверхности медных проводников должна быть указана в стандартах или технических условиях на конкретные виды электротехнических устройств.

    2.1.8. Разборные контактные соединения в зависимости от группы по п. 1.2 и материала соединяемых проводников и выводов электротехнических устройств должны выполняться в соответствии с требованиями стандарта, указанными: для контактных соединений проводников с плоскими выводами, а также контактных соединений проводников между собой - в табл. 3;
    для контактных соединений проводников со штыревыми выводами - в табл. 4;
    для контактных соединений проводников с гнездовыми выводами - в табл. 5.
    Контактные соединения в соответствии с климатическим исполнением и категорией размещения электротехнических устройств, определяемыми по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543-70, должны выдерживать воздействие климатических факторов внешней среды, указанных в ГОСТ 15150-69, ГОСТ 15543-70, ГОСТ 15963-79, ГОСТ 16350-80, ГОСТ 17412-72 или в стандартах и технических условиях на конкретные виды электротехнических устройств.

    2.1.9. Контактные соединения пластин из твердого алюминиевого сплава и алюминиевой части медно-алюминиевых пластин с алюминиевыми проводниками (выводами) должны выполняться сваркой или пайкой, а соединения наконечников из твердого алюминиевого сплава и алюминиевой части медно-алюминиевых наконечников с алюминиевыми жилами проводов и кабелей должны выполняться сваркой или опрессовкой.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения