Тема: Требуется ли устанавливать дополнительный автоматический выключатель?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Требуется ли устанавливать дополнительный автоматический выключатель?

    Требуется ли устанавливать автоматический выключатель до автомата для защиты электродвигателей ABB MS132?

  2. #2
    DIMA
    Гость
    не требуется.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Автоматические выключатели АВВ серии MS132 соответствуют требованиям ПУЭ, глава, 3.1, пунктов 3.1.3, 3.1.4 и 3.1.10. Установка дополнительных автоматических выключателей для защиты электродвигателя не требуется.
    п. 3.1.3. Аппараты защиты по своей отключающей способности должны соответствовать максимальному значению тока КЗ в начале защищаемого участка электрической сети (см. также гл. 1.4).
    Допускается установка аппаратов защиты, нестойких к максимальным значениям тока КЗ, а также выбранных по значению одноразовой предельной коммутационной способности, если защищающий их групповой аппарат или ближайший аппарат, расположенный по направлению к источнику питания, обеспечивает мгновенное отключение тока КЗ, для чего необходимо, чтобы ток уставки мгновенно действующего расцепителя (отсечки) указанных аппаратов был меньше тока одноразовой коммутационной способности каждого из группы нестойких аппаратов, и если такое неселективное отключение всей группы аппаратов не грозит аварией, порчей дорогостоящего оборудования и материалов или расстройством сложного технологического процесса.
    п. 3.1.4. Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках (пусковые токи, пики технологических нагрузок, токи при самозапуске и т.п.).
    п. 3.1.10. Сети внутри помещений, выполненные открыто проложенными проводниками с горючей наружной оболочкой или изоляцией, должны быть защищены от перегрузки.
    Кроме того, должны быть защищены от перегрузки сети внутри помещений:
    осветительные сети в жилых и общественных зданиях, в торговых помещениях, служебно-бытовых помещениях промышленных предприятий, включая сети для бытовых и переносных электроприемников (утюгов, чайников, плиток, комнатных холодильников, пылесосов, стиральных и швейных машин и т.п.), а также в пожароопасных зонах;
    силовые сети на промышленных предприятиях, в жилых и общественных зданиях, торговых помещениях - только в случаях, когда по условиям технологического процесса или по режиму работы сети может возникать длительная перегрузка проводников;
    сети всех видов во взрывоопасных зонах - согласно требованиям 7.3.94.

  4. #4
    Дмитрий
    Гость
    Спасибо Микола.
    Меня немного беспокоит требование ПУЭ, глава 5.3. пункт 5.3.56.
    Для защиты электродвигателей от КЗ должны применяться предохранители или автоматические выключатели.
    Автомат защиты электродвигателя и автоматический выключатель это не разные вещи? Как можно трактовать понятие - автоматический выключатель в данном случае?

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Дмитрий Посмотреть сообщение
    Автомат защиты электродвигателя и автоматический выключатель это не разные вещи?
    Разные функционально. Однако различные функции могут быть совмещены в одном устройстве.

    Цитата Сообщение от Дмитрий Посмотреть сообщение
    Как можно трактовать понятие - автоматический выключатель в данном случае?
    MS132 надо трактовать как аппарат защиты электродвигателей с функциями:

    - Защиты от короткого замыкания
    - Защиты от перегрузки

    - Чувствительности к обрыву фазы
    - Функцией переключения ВКЛ/ВЫКЛ
    - Функцией размыкания
    - Однофазным и трехфазным применением

    Это означает, что устройство имеет встроенный расцепитель, реагирующий на сверхтоки и перегрузки и сочетает в себе функции управления и защиты.. Дублировать его отдельным автоматическим выключателем не требуется.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    MS132 надо трактовать как аппарат защиты электродвигателей с функциями:
    Михаил_Д, вместе ответили как под копирку

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Дмитрий Посмотреть сообщение
    Автомат защиты электродвигателя и автоматический выключатель это не разные вещи? Как можно трактовать понятие - автоматический выключатель в данном случае?
    Автомат для защиты электродвигателей серии MS132 следует рассматривать как аппарат защиты и управления, что соответствует технической характеристике.
    Автомат для защиты электродвигателей серии MS132 с тепловой и электромагнитной защитой.
    Применение:
    - Защита от короткого замыкания
    - Защита от перегрузки
    - Класс теплового расцепителя 10
    - Чувствительность к обрыву фазы
    - Функция переключения ВКЛ/ВЫКЛ
    - Функция размыкания
    - Однофазное и трехфазное применение

  8. #8
    DIMA
    Гость
    Дмитрий,
    обратите внимание на уставку теплового расцепителя ,при пусконаладке вам потребуется правильно выставить ток.

  9. #9
    Дмитрий
    Гость
    Нашёл пока это:
    ПУЭ 7, глава 7.1
    7.1.25. На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления. На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий.
    Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления.

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Дмитрий Посмотреть сообщение
    Нашёл пока это:
    Всё правильно. Силовые цепи сети должны находится под защитой и управлением автоматических выключателей. В Вашем случае цепь питания электродвигателя находится под защитой MS132. Более того, функционал этого устройства можно значительно расширить, используя дополнительные устройства, подключаемые к аппарату, в случае необходимости, разумеется.

прочая информация