baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Допускается ли применение СИЗ для соединения проводов?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Допускается ли применение СИЗ для соединения проводов?

    Допускается ли СНиП или ПУЭ применение СИЗ для соединения медных проводов в многоквартирном доме? А также можно ли протягивать провода между этажными щитами в негорючих пластиковых трубах? И на какие документы можно ссылаться энергонадзорным инспекторам?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Допускается ли СНиП или ПУЭ применение СИЗ
    СИЗ (соединительные изолирующие зажимы) не соответствуют требованиям ГОСТ 10434-82 "Соединения контактные электрические" и не обеспечивают надежное соединение проводников. В контактных соединениях необходимо учитывать надёжное обеспечение стабильности сжимающего усилия, а СИЗы этого обеспечить не могут. При нагреве от холодного состояния до рабочей температуры в скрутке происходит расширение проводников и стяжной пружинки, которой снабжён СИЗ, что приводит к ослаблению контакта, вследствие чего увеличивается нагрев проводников в этом соединении. Все скрутки осуществляют в холодном состоянии, но при разогреве контактного соединения до установившегося теплового состояния в режиме рабочего тока, проводники в скрутке расширяются, а после охлаждения не возвращаются в исходное состояние и контактное соединение ослабевает, что неминуемо приведёт к аварийным ситуациям, таким как чрезмерный нагрев соединения, короткое замыкание и пожар. В результате термического расширения пружинка в СИЗ деформируется и не обеспечивает затяжку скрутки в первоначальное холодное состояние. Это означает, что в данных конкретных условиях при разности рабочих температур скрутки и пружинки, контактное соединение полностью теряет усилие сжатия, а контакт оказывается неработоспособным.

    Этот вопрос широко обсуждался здесь, советую ознакомиться.


    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    А также можно ли протягивать провода между этажными щитами в негорючих пластиковых трубах?
    Какие именно провода? Прокладывайте одножильным кабелем ВВГнг.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    И на какие документы можно ссылаться энергонадзорным инспекторам?
    По какому вопросу?

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения