baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Как соединить РЕ-проводник в этажном щите?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Как соединить РЕ-проводник в этажном щите?

    Здравствуйте у меня несколько вопросов:
    1. Квартира старая, я решил поменять электропроводку все новые группы кинул с тремя жилами свет, розетки, плита, то есть фаза ноль и заземление, в щите квартирном (который находится теперь в квартире) две шины N и РЕ, но ведь система всего дома TN-C. Я от этажного щита кинул до квартирного тоже трех жильный. Как мне соединить землю в этажном щите или не соединять ее никуда и в квартирном щите, что делать и еще в розетках нужно ли подключать третью жилу землю или нет?
    2. Есть ли смысл ставить узо в квартирном щите при такой разводке? Ведь если в этажном щите соединить РЕ на ноль питающего стояка и в квартирном щите получится две шины N и PE, то получится вроде ТN-С-S, где разделение идет от этажного щита в квартиру. Если ставить УЗО, то я вычитал где-то, что последовательность установки должна быть не автомат- счетчик-общее узо , а автомат-узо-счетчик и распределительные автоматы.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    система всего дома TN-C
    Правильно. Это значит, что ни шины PE, ни проводника PE нигде в доме нет. Для того, чтобы они появились требуется выполнить вот этот пункт:

    7.1.13. Питание электроприёмников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
    При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3´220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.

    Обратите внимание: "при реконструкции жилых и общественных зданий", а не отдельных квартир.
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Как мне соединить землю в этажном щите или не соединять ее никуда и в квартирном щите
    Защитный проводник Вам присоединить некуда, но Вы правильно сделали, что проложили трёхпроводной кабель.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    в розетках нужно ли подключать третью жилу землю или нет?
    Можно подключить, можно не подключать (в щите промаркируйте их, чтобы не забыть, где чей и изолируйте). Имейте в виду, что нельзя вешать PE проводник на водопроводные трубы, трубы отопления и т.д. Некоторые "продвинутые" умельцы долбят стены и цепляют PE проводник к арматуре. Это опасные действия не только для Вас, но и для соседей.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Есть ли смысл ставить узо в квартирном щите при такой разводке?
    УЗО сработает, но Вас сначала ударит током. Аналогично поведёт себя дифавтомат.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Ведь если в этажном щите соединить РЕ на ноль питающего стояка и в квартирном щите получится две шины N и PE, то получится вроде ТN-С-S, где разделение идет от этажного щита в квартиру.
    Неверное предположение. У Вас не получится ТN-С-S. Для реализации этой системы требуется разделение PEN проводника в ВРУ дома, подключение шины PE к контуру заземления и организация основной системы уравнивания потенциалов.

    Соответствующие пункты ПУЭ:

    7.1.13. Питание электроприёмников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.

    п. 1.7.119. Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.
    п. 1.7.135. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к шине нулевого защитного РЕ-проводника.
    п. 1.7.135. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой.

    п. 7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
    - основной (магистральный) защитный проводник;
    - основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
    - стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
    - металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.
    Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.

    п. 1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7):
    1) нулевой защитный РЕ- или PEN-проводник питающей линии в системе TN;
    2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и ТТ;
    3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель);
    4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п.
    Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания;
    5) металлические части каркаса здания;
    6) металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. При наличии децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металлические воздуховоды следует присоединять к шине РЕ щитов питания вентиляторов и кондиционеров;
    7) заземляющее устройство системы молниезащиты 2-й и 3-й категорий;
    8) заземляющий проводник функционального (рабочего) заземления, если такое имеется и отсутствуют ограничения на присоединение сети рабочего заземления к заземляющему устройству защитного заземления;
    9) металлические оболочки телекоммуникационных кабелей.
    Проводящие части, входящие в здание извне, должны быть соединены как можно ближе к точке их ввода в здание.
    Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные части должны быть присоединены к главной заземляющей шине (см. 1.7.119-1.7.120) при помощи проводников системы уравнивания потенциалов.

    п. 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Если ставить УЗО
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    я вычитал где-то, что последовательность установки должна быть не автомат- счетчик-общее узо , а автомат-узо-счетчик
    А там, где Вы нашли такую схему не объяснили случайно, чем вызвана такая необходимость? Не поделились с Вами опытом поиска причины многочисленных ложных (и не ложных срабатываний). Это увлекательное занятие, уверяю. )))

    Какое УЗО Вы ставите и с какой целью? С какой уставкой по дифференциальному току (10 мА, 30 мА, 100 мА, 300 мА)? УЗО ставите только одно (которое будет обесточивать всю квартиру при срабатывании) или несколько, распределяя по ним групповые автоматы?

    Сделайте по другому - установите на групповые цепи дифавтоматы, а УЗО уберите, поскольку надобность в нём отпадёт.

    И последнее. Проводка трёхжильным кабелем у Вас проложена на перспективу. Пока дом не переведён на систему TN-C-S защитный проводник Вам присоединить некуда. Оставьте PE проводники без подключения. Для реконструкции электроустановки дома надо договориться с жильцами и передать свои требования управляющей компании.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения