baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 8 из 8

Тема: подключение автомата

Комбинированный просмотр

  1. #1
    АлексейФ
    Гость

    подключение автомата

    Добрый! Подскажите пожалуйста, еть ли разница с какой стороны делать "вход" в автомат, а с какой выход? Для размещения ВН в щитке, в моем случае, удобнее его завести "снизу", а "сверху" пойдет подключение нагрузки, не нарушу я этим "что-нибудь", также интересна ситуация и с автоматом. Спс за ответ!

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от АлексейФ Посмотреть сообщение
    не нарушу я этим "что-нибудь", также интересна ситуация и с автоматом.
    Подключение питающего кабеля должно осуществляться сверху, а отходящие линии - снизу. ПУЭ, 3.1.6. Присоединение питающего проводника (кабеля или провода) к аппарату защиты должно выполняться, как правило, к неподвижным контактам.

  3. #3
    DIMA
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Подключение питающего кабеля должно осуществляться сверху, а отходящие линии - снизу.
    вы это производителям легранда и авв объясните.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от DIMA Посмотреть сообщение
    вы это производителям легранда и авв объясните.
    Смотрим технические характеристики на автоматический выключатель, и если производителем предусмотрено подключение питающего кабеля как сверху так и снизу, то действуете в соответствии с рекомендациями, установленными производителем.

  5. #5
    DIMA
    Гость
    Макс,
    давайте теоритически рассмотрим подключения ввода с низу а изготовитель рекомендует сверху.
    что от этого меняется?!

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от DIMA Посмотреть сообщение
    давайте теоритически рассмотрим подключения ввода с низу а изготовитель рекомендует сверху
    Изготовитель в таких случаях указывает, а не рекомендует.
    Цитата Сообщение от DIMA Посмотреть сообщение
    что от этого меняется?!
    Обеспечение необходимого уровня защиты вводного кабеля в процессе эксплуатации.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения