    Как правильно заземлить розетки?

    Как правильно? тянуть РЕ-проводник от каждой розетки в щиток на РЕ-шину (скока розеток---стока и проводников) или можно их разрывать и соединять в коробках соединителями? Ссылки. спс

  2. #2
    Супер-модератор Аватар для ЭлектроАС
    Регистрация
    10.07.2010
    Сообщений
    79
    Motoblock, Ваш заголовок для этой темы "Заземлить розетки" был заменён на текущий, так как не был информативным. Если просматривать список тем, то по такому заголовку невозможно понять, о чём идёт речь.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Прокладываете кабель до глубокой монтажной коробки, там устанавливаете на РЕ сжимы, от сжимов до розеток в блоке прокладываете РЕ-проводник. Если устанавливаются распаечные коробки, то кабель прокладывают до них и там производят коммутацию РЕ-проводников при помощи сжимов или пайки, кому как нравится.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Вот ссылка:
    ПУЭ, седьмое издание, п.1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.
    Присоединение проводящих частей к основной системе уравнивания потенциалов должно быть выполнено также при помощи отдельных ответвлений.
    Присоединение проводящих частей к дополнительной системе уравнивания потенциалов может быть выполнено при помощи как отдельных ответвлений, так и присоединения к одному общему неразъемному проводнику.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    ПУЭ, седьмое издание, п.1.7.139. Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи.

  6. #6
    МихА
    Гость
    А провода до разеток идут непосредственно со щита, т.е. одна розетка - одна линия/группа или всё же делятся в р/к?
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 15.11.2010 в 03:10.

  7. #7
    Motoblock
    Гость
    ну получается что можно пускать один до РК, а там его размножать в сжимах или по другому. Я понял так

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Motoblock Посмотреть сообщение
    ну получается что можно пускать один до РК
    Конечно можно, но лучше рассчитать так, чтобы на один блок розеток шла одна групповая розеточная линия.

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    чтобы на один блок розеток шла одна групповая розеточная линия
    Это идеальный вариант, правда не экономичный, но надёжный.

  10. #10
    МихА
    Гость
    Микола, можно канечно, но не экономично. Рокер, правильно получается, и экономия налицо, и оптимизация, и правила не нарушаются - нет последовательного соединения.