baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Нужно ли устанавливать наконечники на многопроволочную жилу?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Нужно ли устанавливать наконечники на многопроволочную жилу?

    Сегодня на объекте встал вопрос (замечание инспектора технадзора) о необходимости опрессовки многожильного провода при подключении его в двухполюсный автоматический выключатель. Поясняю - в этажном щите установлены автоматические выключатели для квартир, отходящий кабель ВВГ 3х16 (многожильный — жила состоит из семи жилок сечением 2,5 кв.мм). Прошу пояснить, нужно ли устанавливать штыревые наконечники (либо другие) на эту многопроволочную жилу при подключении в автоматический выключатель типа EKF?
    Может тут применима классификация контактного соединения или как?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Может тут применима классификация контактного соединения или как?
    Применима, иначе для чего её создали?

    ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические

    2.1.11. Разборные контактные соединения многопроволочных жил проводов и кабелей с плоскими или штыревыми выводами должны выполняться:

    - жил сечением до 10 мм2 - после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386-80, ГОСТ 9688-82, ГОСТ 22002.1-82, ГОСТ 22002.2-76 - ГОСТ 22002.4-76, ГОСТ 22002.6-82, ГОСТ 22002.7-76 - ГОСТ 22002.11-76, ГОСТ 22002.14-76 или непосредственно: путем формирования в кольцо или без него с предохранением в обоих случаях от выдавливания фасонными шайбами, или другими способами;

    - жил сечением 16 мм2 и более - после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386-80, ГОСТ 7387-82, ГОСТ 9581-80, ГОСТ 22002.1-82, ГОСТ 22002.2-76, ГОСТ 22002.6-82, ГОСТ 22002.7-76.

  3. #3
    DIMA
    Гость
    завтра выложу наглядное фото к чему приводит не опессованые жилы кабеля.

  4. #4
    DIMA
    Гость
    вот такие щиты ставит одна известная контора совместно с эсо в элитном котеджном поселке.
    автомат так и горел бы дальше, чисто случайно унюхал запах.
    в моем случае этот щит времянка, отключать нельзя разморожу объект временно заменил автомат(с собой гильз не было).

  5. #5
    DIMA
    Гость




  6. #6
    YuriA
    Гость
    А какие тогда использовать наконечники для СИП для подключения к модульному автомату? Ведь штыревые и втулочные наконечники идут в основном для меди?

  7. #7
    DIMA
    Гость
    Цитата Сообщение от YuriA Посмотреть сообщение
    А какие тогда использовать наконечники для СИП для подключения к модульному автомату? Ведь штыревые и втулочные наконечники идут в основном для меди?
    очень хороший вопрос.
    я для своих нужд беру штыревые наконечники ал, их делает маленькая конторка для себя они вплотную сип арматуру монтируют.
    а так только самому выдумывать.

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от YuriA Посмотреть сообщение
    А какие тогда использовать наконечники для СИП для подключения к модульному автомату? Ведь штыревые и втулочные наконечники идут в основном для меди?
    Есть в продаже алюминиевый наконечник с медным контактным штырем, 25–300 мм2. Он служи для соединений без осевой нагрузки алюминиевых жил по станд. DIN 48201, часть 1, а также алюминиевых жил по станд. DIN EN 50182. Для подключений без осевой нагрузки алюминиевых кабелей к медным прижимным контактам.



    Можно опрессовать проводники СИП алюминиевой гильзой.



    Можно установить специальную клемму HSK, которая предназначена для присоединения проводников из меди и алюминиевых сплавов, опрессованных кольцевыми кабельными наконечниками, тем самым выполнить переход с алюминиевого проводника на медный.


прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения