Тема: Где посмотреть перечень видов испытаний и измерений?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Где посмотреть перечень видов испытаний и измерений?

    Где можно посмотреть перечень видов испытаний и измерений, которые будет производить лаборатория? Хотели зарегистрировать и выбрать из списка.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Где можно посмотреть перечень видов испытаний и измерений, которые будет производить лаборатория?
    Обратитесь в местное отделение Ростехнадзора.


    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Хотели зарегистрировать и выбрать из списка.
    Посмотрите вот этот перечень видов испытаний и измерений, надеюсь его буде достаточно для начала деятельности электролаборатории:
    Проверка состояния элементов устройств электроустановок.
    Проверка наличия цепи и замеры переходных сопротивлений между заземлителями и заземляющими проводниками, заземляемым оборудованием (элементами) и заземляющими проводниками.
    Измерение удельного сопротивления земли.
    Измерение сопротивления заземляющих устройств, всех типов.
    Измерение сопротивления изоляции кабелей, обмоток электродвигателей, аппаратов, вторичных цепей и электропроводок, и электрооборудования до 10 кВ.
    Измерение полного сопротивления петли «фаза-нуль» (тока однофазного короткого замыкания) в установках с глухозаземлённой нейтралью.
    Проверка и испытание установочных автоматов питающих линий.
    Проверка срабатывания защиты, выполненной плавкими вставками, в электроустановках напряжением до 10 кВ, калибровка плавких вставок.
    Проверка автоматических выключателей в электрических сетях напряжением до 1000 В на срабатывание по току.
    Измерение переходных сопротивлений контактов и сопротивлений обмоток электрических машин и трансформаторов.
    Измерение сопротивления постоянному току обмоток силовых трансформаторов и масляных выключателей.
    Испытание повышенным напряжением кабельных линий и электрооборудования до 10 кВ.
    Испытание и измерение характеристик трансформаторов напряжения и трансформаторов тока.
    Проверка напряжения и тока срабатывания приводов масляных выключателей.
    Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики.
    Проверка устройств защитного отключения.
    Проверка схем аварийного освещения.
    Измерение сопротивления растеканию тока заземляющего устройства.
    Проверка систем молниезащиты.
    Отыскание кабельных трасс, мест повреждения кабельной линии до 10кВ.

    Можете ознакомиться с темой "Какой необходим перечень приборов для создания электролаборатории?", там есть перечень необходимых измерительных приборов для проведения измерений конкретных видов испытаний.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Зайдите на сайт Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) и посмотрите перечень видов испытаний и измерений, он есть в примере заявления от заявителя, регистрирующего электроизмерительную (испытательную) лабораторию