Тема: Возможно ли напряжение в проводе заземления

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Игорь
    Гость

    Возможно ли напряжение в проводе заземления

    Поменял проводку в квартире алюминий на медь.Провод (3 жил)розетки и освещения отдельные линии.Пока нет щетка кинул провода на удлинитель чтоб под питать одну комнату (свет и розетки)фазу и нейтральный (землю не подсоединял).Когда касаюсь индекаторной отверткой провода заземления индекатор горит.Это нормально???????

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    В большинстве современного электрооборудования установлены сетевые фильтры, которые образуют емкостной делитель напряжения, и без заземления на корпусах и не подключённом РЕ-проводнике к шине РЕ может быть половина сетевого напряжения в 110 В. Как раз это напряжение Вы наблюдаете на защитном РЕ-проводнике.


    Цитата Сообщение от Игорь Посмотреть сообщение
    Когда касаюсь индекаторной отверткой провода заземления индекатор горит.Это нормально?
    Отключите из розеток электрооборудование и напряжение пропадёт.

  3. #3
    Игорь
    Гость
    на освещение тоже есть напряжение в заземлении

  4. #4
    Игорь
    Гость
    землю кинул на корпус люстры

  5. #5
    DIMA
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Отключите из розеток электрооборудование и напряжение пропадёт.
    этот эффект называется электромагнитная индукция.
    и подключенные потребители здесь не причем.
    абсолютно нормальное явление (принцип работы сравним с обычным трансформатор).

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от DIMA Посмотреть сообщение
    этот эффект называется электромагнитная индукция.
    А где в данном случае Вы нашли условия для проявления электромагнитной индукции?

  7. #7
    DIMA
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    А где в данном случае Вы нашли условия для проявления электромагнитной индукции?
    для наглядного примера.
    возьмите электрический теплый пол, один конец L и экран, другой конец N и экран, подаем питание на L N и измеряем напряжение между экранов которое будет зависеть от длинны кабеля теплого пола и может доходить до напряжения питания при малом токе.
    также происходит с любым кабелем концы которого(висят в воздухе) ток и напряжение зависят в основном от длинны трассы.

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    DIMA, в Вашем примере ключевое слово "экран", а мы рассматриваем вопрос о появлении напряжения на РЕ-проводнике в электропроводке, при котором загорается отвёртка индикатор. Ваш пример не имеет никакого отношения к данному вопросу. Посмотрите тему "Из-за чего сгорел удлинитель?", там описана возможность появления ЭДС.

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Игорь Посмотреть сообщение
    на освещение тоже есть напряжение в заземлении
    Смотрите, что Вы сделали:

    Цитата Сообщение от Игорь Посмотреть сообщение
    Пока нет щетка кинул провода на удлинитель чтоб под питать одну комнату (свет и розетки)фазу и нейтральный (землю не подсоединял)
    Вы объединили защитный РЕ-проводник от розеток и освещения, теперь отсоедините групповую розеточную линию от линии освещения, и у Вас пропадёт напряжение в защитном проводнике на световой линии, то есть пропадёт напряжение на корпусе люстры.

  10. #10
    Игорь
    Гость
    Спасибо БОЛЬШОЕ за ответ!!!!!!!!!!!!!!!!!