Тема: Можно ли в детском саде установить 3х фазное электрооборудование?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Можно ли в детском саде установить 3х фазное электрооборудование?

    Можно ли устанавливать в группе детского сада 3х фазное электрооборудование?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Установка оборудования в детских садах строго регламентировано САНПИН 2.4.1.2660-10.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Можно ли устанавливать в группе детского сада 3х фазное электрооборудование?
    Интересно, что за электрооборудование собираетесь установить в группе, тем более 3-х фазное?

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    А что по этому поводу думает руководство детского сада и ответственный за пожарную и электробезопасность, ответственный за электрохозяйство, инженер по охране труда?

    Ответственный за электрохозяйство детского сада (ДОУ) назначается буквально следующим приказом:

    "В соответствии с п. 1.2.3 Правил эксплуатации электроустановок потребителей и п. 2.2 Положения «Об организации обучения и проверки знаний по электробезопасности работников образовательных учреждений системы Министерства образования России», утвержденного приказом Министерства образования РФ от 06101998 г № 2535, для непосредственного выполнения функций по организации эксплуатации электроустановок с целью поддержания в работоспособном состоянии электрического и электротехнологического оборудования и сетей, обеспечения их безопасной эксплуатации"

    Такой человек в Вашем ДС существует?

  4. #4
    dimon_sb
    Гость
    посудомоечную машину 380в 7Квт, руководство за, я как ответственный за электрохозяйство против, нужна ссылка на нормативный акт, если он есть, который может препятствовать такой установке.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от dimon_sb Посмотреть сообщение
    посудомоечную машину 380в 7Квт, руководство за, я как ответственный за электрохозяйство против, нужна ссылка на нормативный акт, если он есть, который может препятствовать такой установке.
    dimon_sb, а какая система заземления у электроустановки детского сада? TN-C или TN-C-S?

  6. #6
    dimon_sb
    Гость
    TN-C-S, санпин я уже прочитал, там не указан тип посудомойки промышленная или бытовая.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    САНПИН 2.4.1.2660-10

    4.10. Площади помещений групповой ячейки:
    - раздевальная - площадью не менее 18 кв. м;
    - групповая (для игр, занятий и приема пищи детьми) - площадью из расчета не менее 2,5 кв. м на 1 ребенка в ясельных группах, не менее 2,0 кв. м на 1 ребенка в дошкольных группах;
    - буфетная - площадью не менее 3,0 кв. м;
    - спальня - площадью из расчета не менее 1,8 кв. м на 1 ребенка в ясельных группах, не менее 2,0 кв. м на 1 ребенка в дошкольных группах, без учета расстояния от наружных стен при расстановке кроватей (расстановка кроватей регламентируется п. 6.14 настоящих санитарных правил);
    - туалетная - площадью не менее 16 кв. м для дошкольных групп и не менее 12 кв. м для ясельных групп.
    Для вновь строящихся и реконструируемых дошкольных организаций оптимальную площадь групповых и спален рекомендуется принимать не менее 50 кв. м. каждая.

    4.31. Питание детей организуют в помещении групповой.
    Для мытья столовой посуды буфетная оборудуется двухгнездными моечными ваннами с подводкой к ним холодной и горячей воды. Допускается установка посудомоечной машины.
    На случай отключения горячего водоснабжения предусматривается установка резервных электроводонагревателей с жесткой разводкой воды к моечным ваннам.

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    При установки посудомоечной машины в буфетную, данное помещение автоматически переходит в особо опасное помещение со всеми вытекающими последствиями. Это означает, что туда не могут быть допущены дети. Так же потребуется выполнять дополнительную систему уравнивания потенциалов. ПУЭ, п. 1.1.13. В отношении опасности поражения людей электрическим током различаются:
    1) помещения без повышенной опасности, в которых отсутствуют условия, создающие повышенную или особую опасность (см. пп. 2 и 3);

    2) помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих повышенную опасность:
    сырость или токопроводящая пыль (см. 1.1.8 и 1.1.11);
    токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.);
    высокая температура (см. 1.1.10);
    возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям), с другой;

    3) особо опасные помещения, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих особую опасность:
    особая сырость (см. 1.1.9);
    химически активная или органическая среда (см. 1.1.12);
    одновременно два или более условий повышенной опасности (см. 1.1.13, п. 2);

    4) территория открытых электроустановок в отношении опасности поражения людей электрическим током приравнивается к особо опасным помещениям.

прочая информация