    Какое допустимое расстояние между ОРУ-500кВ и административным зданием?

    Какое расстояние должно быть между ОРУ-500кВ и административным зданием, где будут работать 75 человек? Какое расстояние должно быть между трансформатором 180 МВА и административным зданием, где будут работать 75 человек?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    ПУЭ. п. 4.2.68. Противопожарные расстояния от маслонаполненного оборудования с массой масла в единице оборудования 60 кг и более до производственных зданий с категорией помещения В1 - В2, Г и Д, а также до жилых и общественных зданий должны быть не менее:
    16 м - при степени огнестойкости этих зданий I и II;
    20 м - при степени III;
    24 м - при степени IV и V.