    Можно ли присоединить насосы к контуру заземления?

    Есть помещение с насосами U=0,4 кв и U=6 кв. Можно ли их присоединить к общему контуру заземления, если учесть что 0,4 кВ глухозаземленная нейтраль, а 6 кВ изолированная нейтраль?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    ГОСТ Р 50571-4-44-2011 (МЭК 60364-4-44:2007) Электроустановки низковольтные. Часть 4-44, пункт 442.2 Перенапряжения в системах низкого напряжения при замыкании на землю на стороне высокого напряжения
    Для случая, когда заземляющие устройства высокого и низкого напряжения расположены в непосредственной близости друг от друга, существуют два способа их применения при эксплуатации:

    - соединение всех высоковольтных заземляющих устройств между собой;

    - отделение высоковольтных заземляющих устройств друг от друга.