    Правильно ли сделали заземление?

    В дом в щиток приходит пятижильный кабель. В розетках есть заземление, но почему электрики объединили шины заземления и нейтральную перемычкой в щитке? И еще, по ВЛ шел 4-х жильный кабель, а землю, т.е. 5-й провод, они взяли из заземления у опоры. Это хорошо?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    В дом в щиток приходит пятижильный кабель.
    Пятижильный кабель приходит от щита учёта, который установлен на улице (опора ВЛ или фасад здания)?

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    почему электрики объединили шины заземления и нейтральную перемычкой в щитке?
    В каком щитке? На улице или в доме? Перемычку устанавливают для разделения PEN-проводника на РЕ и N-проводники. ПУЭ, п. 1.7.135. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
    Эта схема должна выглядеть таким образом:

    Схема разделения PEN-проводника



    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    по ВЛ шел 4-х жильный кабель, а землю, т.е. 5-й провод, они взяли из заземления у опоры. Это хорошо?
    Пятый провод является заземляющим проводником, присоединяющим заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине. Его требуется подключать к шине РЕ в ВРУ. Смотрите выше схему разделения PEN-проводника.