baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Требуется ли кабельный журнал?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Требуется ли кабельный журнал?

    Требуется ли кабельный журнал в исполнительную документацию по освещению?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Проект электроснабжения имеется? Заказчик требует кабельный журнал? В Правилах технической эксплуатации электроустановок потребителей в пункте 2.4.2., который распространяется на силовые кабельные линии напряжением от 0,4 до 220 кВ, сказано:
    При сдаче в эксплуатацию КЛ напряжением до и выше 1000 В кроме документации, предусмотренной строительными нормами и правилами и отраслевыми правилами приемки, должна быть оформлена и передана заказчику следующая техническая документация:
    кабельный журнал;

    ГОСТ 21.608-84 "Система проектной документации для строительства. Внутреннее электрическое освещение".
    Область применения — оформления рабочих чертежей внутреннего электрического освещения помещений зданий и сооружений всех отраслей промышленности и народного хозяйства.
    2. ОСНОВНОЙ КОМПЛЕКТ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ МАРКИ ЭО
    2.1. В состав основного комплекта рабочих чертежей марки ЭО включают:

    общие данные по рабочим чертежам;

    планы расположения электрического оборудования и прокладки электрических сетей (далее именуемые планами расположения);

    принципиальные схемы питающей сети;

    принципиальные схемы дистанционного управления освещением;

    схемы подключения комплектных распределительных устройств на напряжение до 1000 В;

    кабельный журнал для питающей сети (при необходимости);

    чертежи установки электрического оборудования (при отсутствии типовых).

    2.7. Кабельный журнал для питающей сети

    2.7.1. Кабельный журнал для питающей сети выполняют по форме 6.


    2.7.2. Кабельный журнал для питающей сети допускается не выполнять, если все данные, содержащиеся в кабельном журнале, указаны на принципиальной схеме питающей сети.

    ГОСТ 21.613-88 СПДС. Силовое электрооборудование. Рабочие чертежи
    Область применения — оформления рабочих чертежей силового электрооборудования предприятий, зданий и сооружений всех отраслей промышленности и народного хозяйства.
    2.1. В основной комплект рабочих чертежей марки ЭМ включают:

    общие данные по рабочим чертежам;

    схемы электрические принципиальные (далее - принципиальные схемы) комплектных трансформаторных подстанций (КТП), питающей и распределительной сетей;

    принципиальные схемы управления электроприводами;

    схемы (таблицы) подключения;

    планы расположения электрооборудования и прокладки электрических сетей;

    кабельнотрубный (кабельный) журнал;

    трубозаготовительную ведомость;

    ведомость заполнения труб кабелями и проводами.

прочая информация