baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Надо ли получать техусловия?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Надо ли получать техусловия?

    Обязаны ли покупатели получать новые техусловия на купленную квартиру?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Квартиры куплены на первичном рынке или вторичном? В первом случае потребуется получать ТУ, во втором только если пользователь захочет увеличить установленную мощность.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения