    Как требуется соединять защитные проводники на светильниках?

    Как следует соединять защитные проводники на светильниках, если их много?
    К каждому вести свой проводник или можно шлейфом?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Есть несколько вариантов подключения к светильникам защитного проводника РЕ:
    1. Установить у каждого светильника распечную коробку.
    2. Установить одну распаечную коробку на группу светильников и от неё проложить отдельный кабель до каждого светильника.
    3. Проложить короб до светильников, только взять такой, чтобы в нём можно было спрятать сжимы совместно с кабелем. Прокладываем кабель до первого светильника, на РЕ устанавливаем сжим на несколько ответвлений, делаем ответвление к светильнику, и продолжаем таким образом шлейфовать.

    Главное, чтобы выполнить требование ПУЭ, п.1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления.

    Такие схемы позволяют демонтировать светильник без нарушения защитного проводника для других светильников.