    Где в ПУЭ и ПТЭЭП указаны обязательные электроизмерения?

    Поручили привести в соответствии с нормативными требованиями документацию, а так же проведение необходимых мероприятий по электробезопасности. Офис на 150 человек. При изучении нормативной литературы возникло ряд вопросов:
    1. Какие пункты ПУЭ и ПТЭЭП указывают на обязательные электроизмерения в офисных помещениях;
    2. При найме сторонней организации на электроизмерения, какие действия по допуску к проведению работ необходимы с нашей стороны;

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    1. Какие пункты ПУЭ и ПТЭЭП указывают на обязательные электроизмерения в офисных помещениях;
    Посмотрите статью Нужно ли проводить электроизмерения электролабораторией на объектах мощностью до 100 кВт? В ней содержится ответ на Ваш вопрос о периодичности испытаний электроустановки и видах испытаний.

    В ПУЭ есть глава 1.8. НОРМЫ ПРИЕМО-СДАТОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ, можете посмотреть п. 1.8.37, 1.8.39, 1.8.40. Вся эта глава регламентирует проведение приёмо-сдаточных испытаний перед допуском электроустановки в эксплуатацию. У Вас, если я правильно понял, уже всё работает.

    2. При найме сторонней организации на электроизмерения, какие действия по допуску к проведению работ необходимы с нашей стороны;
    Там же в статье указаны требования к электролаборатории. Со стороны Вашего руководства потребуется согласование допуска специалистов лаборатории в офис, составление и утверждение графика работ. Если объект режимный, то служба безопасности объекта тоже должна дать соответствующее разрешение и оформить документы на проведение работ, пропуска для специалистов и разрешение на внос/вынос оборудования. Всё это можно сделать в процессе заключения договора на проведение испытаний.

    Если приводите в порядок техническую документацию, то ознакомьтесь в ПТЭЭП с Главой 1.8 Техническая документация