baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Можно ли прокладывать электропроводку кабелем ПВС?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Можно ли прокладывать электропроводку кабелем ПВС?

    Выполнили электромонтаж в торговом центре, а именно в ресторане проводом ПВС в лотке при групповой прокладке. Энергетик выставил замечание заменить провод на ВВГнг. Верно ли данное замечание? И может быть есть какой нормативный документ, запрещающий его использование?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Выполнили электромонтаж в торговом центре, а именно в ресторане проводом ПВС в лотке при групповой прокладке.
    Вы не имели права прокладывать электропроводку проводом ПВС. Во-первых он не имеет индекса НГ, а во-вторых данных провод не предназначен для электропроводки. Читайте техническую характеристику на ПВС от производителя:
    ПВС - провод со скрученными многопроволочными медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой, гибкий, на напряжение до 380 В для систем 380/660 В.
    Область применения
    Предназначен для присоединения электрических машин и приборов бытового и аналогичного применения к электрической сети номинальным переменным напряжением до 380/660 В.
    Условия эксплуатации
    ПВС – предназначен для присоединения бытовых электроприборов и электроинструмента, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов, и для изготовления удлинительных шнуров.


    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Энергетик выставил замечание заменить провод на ВВГнг. Верно ли данное замечание?
    Энергетик прав на 100%.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    И может быть есть какой нормативный документ, запрещающий его использование?
    Есть. Привожу их ниже:
    ГОСТ Р 53315-2009 КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
    5.3. Кабельные изделия, предназначенные для групповой прокладки, не должны распространять горение.

    ПУЭ, 2.1.34. Оболочки и изоляция проводов и кабелей, применяемых в электропроводках, должны соответствовать способу прокладки и условиям окружающей среды. Изоляция, кроме того, должна соответствовать номинальному напряжению сети.
    При наличии специальных требований, обусловленных характеристиками установки, изоляция проводов и защитные оболочки проводов и кабелей должны быть выбраны с учетом этих требований.

    ПУЭ, 2.1.48. Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода).

    СП 31-110-2003, п. 14.3 Внутренние электрические сети должны быть не распространяющими горение и выполняться кабелями и проводами с медными жилами в соответствии с требованиями 2.1 и 7.1 ПУЭ.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Можете заглянуть в соответствующие ГОСТы.

    ГОСТ 7399-97 Провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В. Технические условия.
    ПРИЛОЖЕНИЕ А (рекомендуемое). Преимущественные области применения проводов и шнуров
    Таблица А.1

    Марка кабеля
    ПВС, ПВСП

    Рекомендуемое применение
    Для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов, и для изготовления удлинительных шнуров

    ГОСТ Р 53769-2010 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 0,66; 1 и 3 кВ

    п. 10 Указания по эксплуатации Таблица 17



  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    ГОСТ Р 53769-2010 распространяется на все виды кабеля ВВГ.

  5. #5
    Ильяс
    Гость
    Спасибо огромное Вам специалисты Григорий и Михаил_Д!

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения