Тема: Можно ли проложить кабель от этажного щита в квартиру?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Можно ли проложить кабель от этажного щита в квартиру?

    Какими нормативными актами нужно руководствоваться при прокладки кабеля ВВГ-П 3*4 от квартиры в щиток. (Нужен для стиральной машины.) Дом пятиэтажный кирпичный.
    Нужно ли согласовывать с какими либо инстанциями, если прокладывать будет квалифицированный специалист?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Какими нормативными актами нужно руководствоваться при прокладки кабеля ВВГ-П 3*4 от квартиры в щиток. (Нужен для стиральной машины.) Дом пятиэтажный кирпичный.
    СП 31-110-2003
    14.10 Стояки питающих линий квартир, групповых линий лестничного освещения в жилых зданиях должны, как правило, прокладываться скрыто, в каналах строительных конструкций (электроблоков), а также в устройствах этажных распределительных прислонного типа. В этих же конструкциях рекомендуется размещать совмещенные этажные электрошкафы (щитки) и ящики для соединений и разветвлений проводников. Разрешается для выполнения стояков применять шинопроводы (комплектные токопроводы) и трубы.
    Прокладка стояков в квартирах, а также через помещения других собственников не допускается.

    14.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается. Разрешается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий питания квартир в зданиях высотой до 5 этажей в стальных трубах и коробах.

    ПУЭ, 7.1.35. Запрещается прокладка от этажного щитка в общей трубе, общем коробе или канале проводов и кабелей, питающих линии разных квартир.

    7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники).
    Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.
    Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим.
    Сечения проводников должны отвечать требованиям п. 7.1.45.


    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Нужно ли согласовывать с какими либо инстанциями, если прокладывать будет квалифицированный специалист?
    Потребуется согласовывать с управляющей компанией, ведь у них этажные щиты на обслуживании, и если что-то произойдёт во время подключения кабельной линии, то ответственности Вы не понесёте. Очень часто бывают случаи, когда из-за некачественного контакта перегорает электрооборудование в квартирах, так вот чтобы на Вас не повесили все неисправности, первым делом обращайтесь в УК.