Тема: Технологическая карта на прокладку кабеля в зимний период

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Евгений
    Гость

    Технологическая карта на прокладку кабеля в зимний период

    Срочно помогите нигде не могу найти ТК на прокладку кабеля ВВГнг 5х35.......((((

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Не встречал. Изготовьте самостоятельно под конкретный объект, используя имеющиеся альбомы на прокладку кабеля и типовые карты на разработку мерзлого грунта сезонного промерзания в траншее.

  3. #3
    Евгений
    Гость
    Да скорее всего так и сделаем.. времени нету...
    спс за ответ

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Какой из способов прогрева кабеля будете закладывать в проект?

  5. #5
    Евгений
    Гость
    Так как нет невозможности прогрева электрическим током и отсутствия теплых помещении будем прописывать и делать по факту в тепляке или палатке с обогревом горелками инфракрасного излучения или с обогревом тепловоздуходувкой.. пропишим в ТТК как и полагается.

    ....а что есть другие предложения?

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Евгений Посмотреть сообщение
    а что есть другие предложения?
    Я бы заложил в ТТК все три варианта и дал возможность подрядчику самостоятельно принимать решение в выборе способа прогрева.