    Зануление эл. плиты и посудомоечной машины в TN-C.

    Здравствуйте !
    Как я понимаю, в домах старой постройки эл. плиты были занулены с щитка. Возникает вопрос - как это согласуется с современными требованиями, прописанными в ПУЭ. Это вне закона, или же ПУЭ допускает это в TN-C ? Теперь сама суть. В советское время посудомоечных машин не было. Как теперь быть с их защитным подключением.
    Убедительная просьба не предлагать вариант перейти на TN-C-S (иначе и самого вопроса бы и не было), а объяснить в свете вышеназванного вопроса.
    Спасибо.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Кирилл Посмотреть сообщение
    Как я понимаю, в домах старой постройки эл. плиты были занулены с щитка. Возникает вопрос - как это согласуется с современными требованиями, прописанными в ПУЭ.
    На старые электроустановки, до несения изменений, ПУЭ носит рекомендательных, а не обязательный характер. ПУЭ, 1.1.1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки.

    Цитата Сообщение от Кирилл Посмотреть сообщение
    Это вне закона, или же ПУЭ допускает это в TN-C ?
    Ответил выше.

    Цитата Сообщение от Кирилл Посмотреть сообщение
    Убедительная просьба не предлагать вариант перейти на TN-C-S (иначе и самого вопроса бы и не было), а объяснить в свете вышеназванного вопроса.
    С того момента как человек начинает вносить изменения в электроустановку он обязан действовать в рамках ПУЭ 7 издания и действующих ГОСТов, которые предписывают в обязательном порядке перейти на систему TN-C-S.

    Цитата Сообщение от Кирилл Посмотреть сообщение
    Как теперь быть с их защитным подключением.
    Читаем выше, уже описал.