Тема: Можно ли выполнять открытую проводку по дереву на изоляторах?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Vovanchik
    Гость

    Можно ли выполнять открытую проводку по дереву на изоляторах?

    Можно ли выполнять открытую проводку по дереву на изоляторах, если да то каким кабелем?
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 19.11.2010 в 20:24.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    В соответствии с ПУЭ, п 2.1.4., допускается выполнять открытую электропроводку на изоляторах, но этот способ небезопасен, так как провод проложен открыто и подвержен механическим повреждениям. В таком способе электромонтажа используют провод с двойной изоляцией.

    2.1.4. Электропроводки разделяются на следующие виды:
    1. Открытая электропроводка, проложенная по поверхности стен, потолков, по фермам и другим строительным элементам зданий и сооружений, по опорам и т.п.
    При открытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: непосредственно по поверхности стен, потолков и т.п., на струнах, тросах, роликах, изоляторах, в трубах, коробах, гибких металлических рукавах, на лотках, в электротехнических плинтусах и наличниках, свободной подвеской и т.п. Открытая электропроводка может быть стационарной, передвижной и переносной.

  3. #3
    МихА
    Гость
    Я последний раз такую проводку видел у бабушки в деревне лет двадцать тому назад. В чём проблема, удешевить проект хотите и не потерять в безопасности?
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 20.11.2010 в 01:47.

  4. #4
    alex3530
    Гость
    Цитата Сообщение от МихА Посмотреть сообщение
    Я последний раз такую проводку видел у бабушки в деревне лет двадцать тому назад. В чём проблема, удешевить проект хотите и не потерять в безопасности?
    Слышал, что щас так модно. Типа ретро стиль. Провода в декоративной шелковой изоляции на фарфоровых изоляторах. Выключатели фарфоровые, похожие на пакетный переключатель. Гламур, однако

  5. #5
    Vovanchik
    Гость
    Цитата Сообщение от alex3530 Посмотреть сообщение
    Слышал, что щас так модно. Типа ретро стиль. Провода в декоративной шелковой изоляции на фарфоровых изоляторах. Выключатели фарфоровые, похожие на пакетный переключатель. Гламур, однако

    Именно из этих соображений, планирую сруб не отделывать внутри и короба как то некрасиво смотреться будут

  6. #6
    alex3530
    Гость
    Vovanchik'у

    Потом фоты в форум кинь, похвастайся

  7. #7
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    Цитата Сообщение от alex3530 Посмотреть сообщение
    Гламур, однако
    Цитата Сообщение от Vovanchik Посмотреть сообщение
    и короба как то некрасиво смотреться будут
    Vovanchik, а насчёт электробезопасности Вы забываете?
    Открытые провода без защиты от механических повреждений, которые находятся под напряжением, представляют серьёзную опасность. Мало того, что при таком электромонтаже вариант получить поражение электрическим током равен 1 к 1, но не стоит забывать, что зачастую такие гламурненькие электропроводки приводят к пожарам с большим количеством человеческих жертв. Вы хотите соорудить себе такой гламурненький склеп?

  8. #8
    МихА
    Гость
    Человек же не собирается использовать абы какие провода, собирается делать всё как положено, всё продумывает, не просто так ведь интересуется. А поражение можно получить и в чистом поле гуляя.
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 21.11.2010 в 16:07.

  9. #9
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    Цитата Сообщение от МихА Посмотреть сообщение
    собирается делать всё как положено, всё продумывает, не просто так ведь интересуется
    МихА, можно думать сколько угодно, но открытую проводку проводами на изоляторах в деревянном доме делать нельзя. В соответствии с СП 31-110-2003, п. 14.23, открытая прокладка незащищенных изолированных проводов на изоляторах должна выполняться на высоте не менее 2 м.
    Высота открытой прокладки защищенных проводов и кабелей и проводов, прокладываемых в трубах и коробах, плинтусах и наличниках с каналами для электропроводок, а также спусков к выключателям, розеткам, пусковым аппаратам, щиткам и светильникам, устанавливаемым на стенах, не нормируется.

    Интересно, каким образом Вы будете делать спуски к розеткам и выключателям? А разговор о том, что кто-то делает и это смотрится "гламурно", является несостоятельным.
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 21.11.2010 в 16:59.

  10. #10
    alex3530
    Гость
    Цитата Сообщение от Наталья Посмотреть сообщение
    ...
    Интересно, каким образом Вы будете делать спуски к розеткам и выключателям?
    ...

    ПУЭ 2.1.52. ...
    Данные требования не распространяются на спуски к выключателям, розеткам, пусковым аппаратам, щиткам, светильникам, устанавливаемым на стене.
    ...
    В бытовых помещениях промышленных предприятий, в жилых и общественных зданиях указанные спуски допускается не защищать от механических воздействий.

прочая информация