    Добрый день!
    Проектировщики столкнулись с такой проблемой, может подскажите. На существующий ВЛ-110 нужно подвесить оптический кабель (ВОЛС), нужно ли делать съёмку, геологию и геодезию по этой ВЛ? Если нет, то в каком документе это разьесняется? Или если нужно то где это регламентировано?
    Читали РД 153-34.0-48.518-98 там про геологию и геодезию ничего не сказано.
    Заранее спасибо.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Читали РД 153-34.0-48.518-98 там про геологию и геодезию ничего не сказано.
    Не сказано, потому что Вы прокладываете ВОЛС на существующем линейном объекте, который построен по соответствующему проекту и ТЗ. В этом проекте и ТЗ были указаны все необходимые инженерно-геологические и инженерно-геодезические работы для разбивки трассы ЛЭП и последующего строительства. Вы согласовываете свой проект с владельцем ЛЭП? У них можно запросить все необходимые данные по этому вопросу (карты, планы, геоподоснова, технические отчёты).

    Возможно, потребуется ситуационная геодезическая съёмка для уточнения отметок высот в местах пересечения ВОЛС с объектами, которые проходят под ЛЭП.

    На всякий случай посмотрите вот эти документы:

    СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие правила производства работ
    СНиП 11-02-96 ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  3. #3
    Алексей
    Гость
    Т.е. потом на гос.экпертизе тоже не будут спрашивать геологию и геодезию? т.к. нигде не прописано, что она нужна по существующим ВЛ.
    Спасибо за ответ. Документы обязательно почитаем.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Т.е. потом на гос.экпертизе тоже не будут спрашивать геологию и геодезию?
    Если такие работы проводились, то будут. Вы их планируете? Основания есть для проведения инженерно-геологических и инженерно-геодезических изысканий при прокладке Вашей ВОЛС-ВЛ?

    Всё зависит от тех видов работ, которые Вы закладываете в ТЗ и проект. Например, если Вы планируете установку дополнительных опор или иные землеустроительные работы, то они должны быть соответствующим образом задокументированы.

    Скорее всего, в Вашем тех. задании должен быть примерно такой список технорабочей документации:

    1. Состав проекта;
    2. Ведомость чертежей основного комплекта;
    3. Ведомость ссылочных и прилагаемых документов;
    4. Пояснительная записка;
    5. Ситуационный план трассы ВОК (План трассы прокладки ВОЛС);
    6. Схема структурная ЛС ВОЛС;
    7. Таблицы монтажных тяжений и стрел провеса ВОК;
    8. Сводная ведомость креплений ВОК;
    9. Схема монтажа ВОК на ВЛ;
    10. Монтажная ведомость;
    11. План трассы прокладки ВОЛС на опорах ЛЭП 110 кВ;
    13. Схемы разварки ОВ муфт;
    14. Схемы крепления ВОК и муфт на опорах;
    15. Натяжные и поддерживающие крепления ВОК для угловых и промежуточных опор, а также
    стен здания;
    16. Кабельный журнал;
    17. Спецификация оборудования и материалов;
    18. План-схема расположения технологического оборудования;
    19. И т.д.

    В РД 153-34.0-48.518-98 есть глава Глава 3.8. Перечень оформляемой производственной документации и Приложение 3. ПЕРЕЧЕНЬ нормативно-технической документации.

    До монтажа ВОЛС-ВЛ должны быть подготовлены:

    3.8.5. Протокол утверждения плана работ, включая сроки приемочных испытаний.
    3.8.6. Протокол согласования с организацией, эксплуатирующей ВЛ, на которой будет осуществляться монтаж ОК.
    3.8.7. Протоколы взаимного согласования с владельцами пересекаемых объектов (переходы через ВЛ, линии связи, железные и автомобильные дороги, внутренние водные пути).

    Документация оформляется в соответствии с ГОСТ 2.102-68*. ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов. Проектно-рабочая документация оформляется в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации.

    Состав исполнительной документации указан в РД 45.156-2000. Состав исполнительной документации на законченные строительством линейные сооружения магистральных и внутризоновых ВОЛП.

    В соответствии с требованиями СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. М-1988.», СНиП 3.05.06-85 подрядные организации обязаны предоставить рабочей комиссии исполнительную документацию на принимаемые в эксплуатацию линейные сооружения.

    Как-то так, я думаю, выглядит процесс.