Тема: Защита линии от тока КЗ

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Электричка
    Гость

    Защита линии от тока КЗ

    Добрый день! Линия наружного освещения (АВБбШв-4х16) выходит из ТП на первую опору (металлическая с лючком), далее должна разойтись в три стороны: L1=400м, L2=450м, L3=630м. На ТП автомат 31.5А , уставка эл. магн. расц=100А (самая маленькая).По потерям напряжения все проходит, а вот по току 1ф. КЗ-нет, в L3 Iкз=85А. Вопрос 1: Возмжно ли в полости опоры №1 смонтировать узел:кабель зашел петлей, я так понимаю без разрыва, а от него разойтись в три стороны при помощи сжимов. Вопрос №2:Как быть с защитой от тока КЗ, что если в линии L3 по ходу передачи ЭЭ поставить S203 в полости опоре , в нашем случае на 10А? Возможен ли такой монтаж, и что Вы думаете по поводу защиты? Спасибо.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Электричка Посмотреть сообщение
    кабель зашел петлей, я так понимаю без разрыва, а от него разойтись в три стороны при помощи сжимов.
    Непонятно, а для чего нужна петля и куда уходит данная кабельная линия?

    Цитата Сообщение от Электричка Посмотреть сообщение
    Возможен ли такой монтаж, и что Вы думаете по поводу защиты?
    Такой монтаж невозможен. Планируйте от ТП отдельные кабельные линии с организацией панели (щита) наружного освещения.