Тема: Правильно ли подключено заземление электродвигателя?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Правильно ли подключено заземление электродвигателя?

    На предприятии установили электродвигатель, к которому подведен PE проводник в кабеле ВВГ 5х16 от контура заземления №1. На приемку этого двигателя вызвали электролабораторию, которая потребовала повторное видимое заземление непосредственно от близлежащего контура (контур №2). Правомерны ли их действия?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    По всей видимости специалисты электролаборатории требуют выполнить дополнительную систему уравнивания потенциалов. Чтобы ответить однозначно на данный вопрос, необходимо знать все нюансы, такие как место установки, категория помещения, возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям), с другой.
    ПУЭ, 1.7.83. Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания, а также нулевые защитные проводники в системе TN и защитные заземляющие проводники в системах IT и ТТ, включая защитные проводники штепсельных розеток.
    Для уравнивания потенциалов могут быть использованы специально предусмотренные проводники либо открытые и сторонние проводящие части, если они удовлетворяют требованиям 1.7.122 к защитным проводникам в отношении проводимости и непрерывности электрической цепи.
    7.1.87. Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.
    7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток).