baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Как исправить ошибку AL 13?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    vovcike
    Гость

    Как исправить ошибку AL 13?

    Извините, может не по теме.
    На частотнике Danfoss выскочила ошибка al 13....
    Как исправить?
    Мотор 3 квт, но находится примерно на 70 метров выше.
    Выскочила ошибка al 13, прочитал в инете что можно обмануть частотник(учитывая потери в магистрали), поставил 4 квт в параметрах - мотор заработал.
    Но спустя месяц снова вышел в ошибку al 13/
    С уважением.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Какой преобразователь? Их много. Какой двигатель? Их ещё больше.

    Какие рекомендации даны в документации на преобразователь частоты?

    можно обмануть частотник(учитывая потери в магистрали), поставил 4 квт в параметрах - мотор заработал.
    Обмануть, не значит устранить.

    Но спустя месяц снова вышел в ошибку al 13/
    Что, собственно, и должно было случиться.

    ошибка al 13....
    Вам ПЧ сигналит о том, что происходит превышение тока. Точнее, превышен предел пикового тока примерно на 200% от номинального значения. Секунд через 10 происходит отключение ПЧ с блокировкой.

    Не исключено, что перед этим сигналом вылезала какая-нибудь ошибка типа Al7/W7 - перенапряжение промежуточной цепи постоянного тока. Это, возможно, зависит от регулировки скорости шпинделя - времени изменения скорости и характеристик тормозного резистора.

    И то и другое свидетельствует о режиме перегрузок. Проверьте параметры, которые введены в программу в соответствии с инструкцией к преобразователю частоты.

    В общем виде, чтобы понять причину, я бы сделал следующее:

    1. Выключить частотник.
    2. Проверить можно ли провернуть вал двигателя.
    3. Проверить соответствие мощности двигателя мощности ПЧ.
    4. Проверить линию - номинал и тип кабеля.
    5. Проверить двигатель. Он работает в режиме перегрузки, скорее всего. Какой тип двигателя и как организовано его охлаждение? Проблемы могут возникнуть, если двигатель работает в режиме низких оборотов с постоянным крутящим моментом. В режиме с постоянным крутящим моментом на низких оборотах двигатель может перегреваться из-за недостаточной подачи воздуха от вентилятора охлаждения. Требуется дополнительное охлаждение или замена двигателя на более мощный (ПЧ потянет?).
    Если у двигателя величина крутящего момента пропорциональна квадрату скорости, а мощность пропорциональна кубу скорости, то снижение номинальных характеристик и дополнительное охлаждение не требуются.

    6. Проверить температуру среды, в которой работает частотник. Средняя температура среды должна быть, как минимум, на 5% меньше максимально допустимой рабочей температуры. Этот параметр зависит от конкретной модели ПЧ. Если температура высокая, то входной ток необходимо уменьшить.
    7. Отрегулировать настройки параметров ПЧ в соответствии с рекомендациями производителя. Все настройки описаны в инструкциях, которые прилагаются к устройству.

    Ну, и последнее, наверное. Каково качество электроустановки? Если происходят аварийные отключения, броски напряжения и тому подобные чудеса, то скоро ПЧ вы отнесёте на помойку.

  3. #3
    vovcike
    Гость
    Спасибо за конкретный ответ.
    Один ПЧ уже на свалке(((
    Напряжение не стабильно, установка сделана строителями...
    Параметры установлены по рекомендованным в книжке.
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 26.03.2014 в 13:17.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения