Тема: Заземление циркулярной пилы во дворе

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Кирилл
    Гость

    Заземление циркулярной пилы во дворе

    Где-то читал, что находящееся вне здания оборудование(то бишь не входящее в зону действия ОСУП), имеющее металлический корпус и соприкосновение с грунтом не следует подключать к РЕ проводнику. А его нужно заземлить отдельно - по ТТ системе.
    В моём случае во дворе стоит циркулярная пила. Прошу подсказать как правилно организовать защитное заземление для подобных объектов.
    Спасибо.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Кирилл Посмотреть сообщение
    Где-то читал, что находящееся вне здания оборудование(то бишь не входящее в зону действия ОСУП), имеющее металлический корпус и соприкосновение с грунтом не следует подключать к РЕ проводнику. А его нужно заземлить отдельно - по ТТ системе.
    Где Вы такое прочитали?

    Цитата Сообщение от Кирилл Посмотреть сообщение
    В моём случае во дворе стоит циркулярная пила.
    Переносная или стационарная? А что сказано в инструкции по эксплуатации на циркулярную пилу? Где она должна размещаться (если стационарная)?

    Цитата Сообщение от Кирилл Посмотреть сообщение
    Прошу подсказать как правилно организовать защитное заземление для подобных объектов.
    Подключайте к действующей системе TN-C-S. ПУЭ, 7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники).

    1.7.149. При применении автоматического отключения питания металлические корпуса переносных электроприемников, за исключением электроприемников с двойной изоляцией, должны быть присоединены к нулевому защитному проводнику в системе TN или заземлены в системе IT, для чего должен быть предусмотрен специальный защитный (РЕ) проводник, расположенный в одной оболочке с фазными проводниками (третья жила кабеля или провода - для электроприемников однофазного и постоянного тока, четвертая или пятая жила - для электроприемников трехфазного тока), присоединяемый к корпусу электроприемника и к защитному контакту вилки штепсельного соединителя. PE-проводник должен быть медным, гибким, его сечение должно быть равно сечению фазных проводников. Использование для этой цели нулевого рабочего (N) проводника, в том числе расположенного в общей оболочке с фазными проводниками, не допускается.
    1.7.151. Для дополнительной защиты от прямого прикосновения и при косвенном прикосновении штепсельные розетки с номинальным током не более 20 А наружной установки, а также внутренней установки, но к которым могут быть подключены переносные электроприемники, используемые вне зданий либо в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных, должны быть защищены устройствами защитного отключения с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА. Допускается применение ручного электроинструмента, оборудованного УЗО-вилками.
    При применении защитного электрического разделения цепей в стесненных помещениях с проводящим полом, стенами и потолком, а также при наличии требований в соответствующих главах ПУЭ в других помещениях с особой опасностью, каждая розетка должна питаться от индивидуального разделительного трансформатора или от его отдельной обмотки.
    При применении сверхнизкого напряжения питание переносных электроприемников напряжением до 50 В должно осуществляться от безопасного разделительного трансформатора.
    1.7.152. Для присоединения переносных электроприемников к питающей сети следует применять штепсельные соединители, соответствующие требованиям 1.7.146.
    В штепсельных соединителях переносных электроприемников, удлинительных проводов и кабелей проводник со стороны источника питания должен быть присоединен к розетке, а со стороны электроприемника - к вилке.
    1.7.153. УЗО защиты розеточных цепей рекомендуется размещать в распределительных (групповых, квартирных) щитках.
    Допускается применять УЗО-розетки.

  3. #3
    Кирилл
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Где Вы такое прочитали?
    Да щас и не упомнишь. Я и написал, что где-то.
    Это и неважно. Вы всё равно скажете не слушайте дурных советов.

    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Переносная или стационарная? А что сказано в инструкции по эксплуатации на циркулярную пилу? Где она должна размещаться (если стационарная)?
    Инструкции нет - она вообще,возможно, самодельная.
    Насчёт стационарности - ну одному точно не унести...

    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Подключайте к действующей системе TN-C-S.
    Вы развеяли мои сомнения.