Тема: Надо ли в ЩР ставить перемычку?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    сергей
    Гость

    Надо ли в ЩР ставить перемычку?

    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, надо ли в распределительном щите ставить перемычку между шиной N и шиной PE?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    надо ли в распределительном щите ставить перемычку между шиной N и шиной PE?
    Не надо. Шины N и PE соединяют перемычками в ВРУ.

    п. 1.7.135. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой.

    Дальше эти шины существуют раздельно.

    п. 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии.

  3. #3
    sergey
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Не надо. Шины N и PE соединяют перемычками в ВРУ.
    В ВРУ надо шины соединять? Дифавтоматы не будут срабатывать?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от sergey Посмотреть сообщение
    В ВРУ надо шины соединять?
    Смотрите тему Можно ли перевести систему TN-C в ТN-C-S после ВРУ в ЩР?

    Цитата Сообщение от sergey Посмотреть сообщение
    Дифавтоматы не будут срабатывать?
    Будут работать как швейцарские часы!

  5. #5
    sergey
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Смотрите тему Можно ли перевести систему TN-C в ТN-C-S после ВРУ в ЩР?


    Будут работать как швейцарские часы!
    Спасибо, все понятно.

  6. #6
    Супер-модератор Аватар для ЭлектроАС
    Регистрация
    10.07.2010
    Сообщений
    79
    sergey, запрещается регистрация пользователем под двумя и более никами (создание клонов)!
    Заблокирован за клонирование

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения