Тема: Прокладка кабеля по чердаку

Комбинированный просмотр

  1. #1
    vasilij.grodno
    Гость

    Прокладка кабеля по чердаку

    Добрый день.
    Помогите пожалуйста разобраться в следующем вопросе:
    ведется прокладка кабеля по чердаку. Здание общественное. Перекрытия деревянные, кровля скатная, стропильная система деревянная. Прокладывается кабель ВВГз 5х70 в стальных оцинкованных трубах. Соединения труб должны быть резьбовые или допускается соединять трубы с помощью металлорукава?
    Заранее благодарен.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от vasilij.grodno Посмотреть сообщение
    Соединения труб должны быть резьбовые или допускается соединять трубы с помощью металлорукава?
    Соединение труб выполняют при помощи протяжных металлических коробок, сваркой или резьбовые, но во всех случаях обеспечивая непрерывность цепи в местах соединения труб. Металлорукав применять нельзя, он не обладает необходимой локализационной способностью. Локализационная способность - это способность стальной трубы выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее стенок.

  3. #3
    DIMA
    Гость
    только резьбовое соединение не какого метало рукава.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Можно ознакомиться с ИНСТРУКЦИЕЙ ПО МОНТАЖУ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК В ТРУБАХ. И 70 УДК [621.315.37:621.671].002.72 (083.97). В ней довольно подробно изложены все вопросы прокладки электропроводки в трубах. Соединения стальных труб - п. 8.30 - 8.40.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Можно ознакомиться с ИНСТРУКЦИЕЙ ПО МОНТАЖУ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК В ТРУБАХ. И 70 УДК [621.315.37:621.671].002.72 (083.97). В ней довольно подробно изложены все вопросы прокладки электропроводки в трубах. Соединения стальных труб - п. 8.30 - 8.40.
    Для упрощения поиска ответа на вопрос, опубликую данную инструкцию в теме.
    ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК В ТРУБАХ
    И 70, УДК [621.315.37:621.671].002.72 (083.97)
    Стальные трубы
    8.30. Трубы с резьбой следует соединять и присоединять стальными прямыми муфтами по ГОСТ 8966-75 или чугунными по ГОСТ 8957-75* с применением сгонов по ГОСТ 8969-75 и контргаек по ГОСТ 8968-75.
    8.31. Уплотнение резьбового соединения необходимо выполнять подмоткой ленты ФУМ шириной 10-15 мм и толщиной 0,08-0,12 мм или пенькового волокна, пропитанного разведенным на олифе суриком.
    На очищенную короткую резьбу, отступив 2-3 мм от конца трубы, следует наматывать по часовой стрелке два-три слоя ленты при условном проходе трубы до 20 мм, и три-четыре слоя - при условном проходе трубы 25 мм и более. При этом ленту, не растягивая, необходимо плотно прижимать к поверхности резьбы.
    Навертывать муфту на резьбу с подмотанной лентой или пеньковым волокном следует равномерно, без возвратных движений.
    Каждая труба в соединении должна иметь не менее пяти полных, неповрежденных витков резьбы.
    8.32. Соединения труб по трассе должны выполняться неразъемными с помощью коротких резьб и разъемными с помощью короткой и длинной резьбы. Неразъемные соединения должны выполняться навертыванием муфты на конец одной из труб с короткой резьбой до упора и ввертыванием второй трубы с короткой резьбой также до упора. При разъемных соединениях на конец трубы с длинной резьбой следует навертывать контргайку, затем муфту, далее - муфту с длинной резьбы завернуть на короткую до упора, а контргайку завернуть до упора в муфту.
    Примеры соединения труб приведены на рис. 32.
    8.33. Присоединение труб к оболочкам, аппаратам и электрооборудованию выполняют без уплотнения (с применением установочных заземляющих гаек К480УЗ - К486УЗ) и с уплотнением (с применением прокладок и контргаек по ГОСТ 8968-75).
    Присоединение труб к аппаратам и электрооборудованию должно быть разъемным.
    Разъемные соединения при этом рекомендуется выполнять с применением стандартных сгонов по ГОСТ 8969-75.
    Примеры присоединения труб с резьбой приведены на рис. 33.
    8.34. Трубы без резьбы следует соединять раструбными муфтами, гильзами из листовой стали и из труб большего диаметра, изготовленными в МЭЗ.
    Соединение труб без уплотнения следует выполнять прерывистой сваркой не менее 30% наружного периметра труб и с уплотнением - сваркой по всему периметру.
    8.35. Соединяемые трубы в раструбные муфты и гильзы следует вводить на глубину, величина которой приведена в табл. 21.
    8.36. Для исключения прожога труб сварку рекомендуется выполнять сварочным током 100-120 А и электродами диаметром 3 мм, сварочный шов при этом должен отвечать требованиям ГОСТ 5264-80.
    8.37. Присоединение труб без резьбы к оболочкам, аппаратам и электрооборудованию следует выполнять с применением муфт ТР-2УЗ - ТР-10УЗ, вводных патрубков У476УХЛЗ - У479УХЛЗ и установочных заземляющих гаек К480УЗ - К486УЗ.
    Примеры присоединения труб без резьбы приведены на рис. 34.
    8.38. Отверстия для ввода труб в коробки, протяжные ящики следует пробивать инструментом для пробивки отверстий типа ИПО-6, ручным механическим прессом ПРМПО или на специальных штампах прессами в МЭЗ.
    Диаметр отверстий для ввода труб и минимальное расстояние между осями соседних труб должны приниматься по табл. 22.
    8.39. Все соединения стальных труб и вводы в аппараты, электродвигатели и другие оболочки должны обеспечивать надежный электрический контакт в цепи труба-труба, труба-оболочка.
    8.40. Заземление (зануление) стальных труб, металлорукавов, коробок и аппаратов следует производить в соответствии с «Инструкцией по устройству сетей заземления и молниезащите» М., 1993 (взамен СН 102-76). После завершения прокладки труб и их заземления поврежденные при транспортировке и сварке участки окраски труб должны быть.

  6. #6
    vasilij.grodno
    Гость
    Спасибо большое всем за помощь.

  7. #7
    vasilij.grodno
    Гость
    Есть еще один вопрос: инструкция от 93 года, не мог бы кто-нибудь дать ссылку на более новый документ по данному вопросу?

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Это действующая инструкция.