    Могу ли я сам выполнить техусловия?

    Получил техусловия, там указано - (на границе балансовой принадлежности установить узел учета). На подключение электричества 15 кВт на земельном участке. Имеется хозблок (вагончик). Предложили мне платно выполнить техусловия, устанавливают счетчик на верху опоры (3 м от границы участка) и заводят в хозблок. Подскажите, могу ли я сам установить металлический столб 60мм/60мм/600мм, 200мм в землю забетонирую рядом с забором (внутри) и установить на него счетчик и далее в хозблок. В будущем построить дом, а хозблок убирать.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Получил техусловия, там указано - (на границе балансовой принадлежности установить узел учета).
    Где находится эта граница указано?

    Предложили мне платно выполнить техусловия, устанавливают счетчик на верху опоры (3 м от границы участка) и заводят в хозблок.
    Кто эти добрые и умелые люди? В тех. условиях указано, что счётчик должен находится на вершине опоры, да ещё в 3-х метрах от границы участка? А там нет пояснений, как Вам лазить на опору, чтобы снять показания счётчика? А, если авария, то сами туда полезете?

    ВРУ со счётчиком должен быть размещён в хоз. блоке. На худой конец - на опоре, которая установлена на Вашем участке. Оба варианта следует рассматривать как временное решение на период строительства дома. Первый вариант предпочтительней. После окончания стройки (если планируете) ВРУ необходимо перенести в дом.

    ПУЭ 7

    1.5.27. Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0°С.
    Счетчики общепромышленного исполнения не разрешается устанавливать в помещениях, где по производственным условиям температура может часто превышать +40°С, а также в помещениях с агрессивными средами.
    Допускается размещение счетчиков в неотапливаемых помещениях и коридорах распределительных устройств электростанций и подстанций, а также в шкафах наружной установки. При этом должно быть предусмотрено стационарное их утепление на зимнее время посредством утепляющих шкафов, колпаков с подогревом воздуха внутри них электрической лампой или нагревательным элементом для обеспечения внутри колпака положительной температуры, но не выше +20°С.

    1.5.29. Счетчики должны устанавливаться в шкафах, камерах комплектных распределительных устройствах (КРУ, КРУП), на панелях, щитах, в нишах, на стенах, имеющих жесткую конструкцию.
    Допускается крепление счетчиков на деревянных, пластмассовых или металлических щитках.
    Высота от пола до коробки зажимов счетчиков должна быть в пределах 0,8-1,7 м. Допускается высота менее 0,8 м, но не менее 0,4 м.

    7.1.17. Вводы в здания должны быть оборудованы ВУ или ВРУ. Перед вводами в здание не допускается устанавливать дополнительные кабельные ящики для разделения сферы обслуживания наружных питающих сетей и сетей внутри зданий. Такое разделение должно быть обеспечено в ВРУ или ГРЩ.

    Слов "столб", "опора" нет и даже намёков никаких.

    Постановление правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ НЕДИСКРИМИНАЦИОННОГО ДОСТУПА К УСЛУГАМ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

    16.1. Заявители несут балансовую и эксплуатационную ответственность в границах своего участка, до границ участка заявителя балансовую и эксплуатационную ответственность несет сетевая организация, если иное не установлено соглашением между сетевой организацией и заявителем, заключенным на основании его обращения в сетевую организацию.
    (в ред. Постановления Правительства РФ от 24.09.2010 N 759)
    *Для целей настоящих Правил под границей участка заявителя понимаются подтвержденные правоустанавливающими документами границы земельного участка, либо границы иного недвижимого объекта, на котором (в котором) находятся принадлежащие потребителю на праве собственности или на ином законном основании энергопринимающие устройства, либо передвижные объекты заявителей, указанные в пункте 13 настоящих Правил, в отношении которых предполагается осуществление мероприятий по технологическому присоединению.

    Данный пункт постановления сообщает, что за пределами Вашего участка не может находится никакая из частей Вашей электроустановки. Граница балансовой принадлежности проходит, как правило, по клеммным зажимам вводного автомата, который установлен в ВРУ, ВРУ должен наодится на территории Вашего участка.

    Постановление правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442 О ФУНКЦИОНИРОВАНИИ РОЗНИЧНЫХ РЫНКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ПОЛНОМ И (ИЛИ) ЧАСТИЧНОМ ОГРАНИЧЕНИИ РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

    145. ...
    Обязанность по обеспечению эксплуатации установленного и допущенного в эксплуатацию прибора учета, сохранности и целостности прибора учета, а также пломб и (или) знаков визуального контроля, снятию и хранению его показаний, своевременной замене возлагается на собственника такого прибора учета.
    ...

    Гражданский кодекс РФ

    Статья 210. Бремя содержания имущества
    Собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором.

    Вы собственник электроустановки.

    Подскажите, могу ли я сам установить металлический столб 60мм/60мм/600мм, 200мм в землю забетонирую рядом с забором (внутри) и установить на него счетчик и далее в хозблок.
    Выполнение требований ТУ полностью лежит в зоне Вашей ответственности. Вы собственник будущей электроустановки и никто не вправе ограничивать Вас в выборе необходимого оборудования или склонять к покупке конкретных аппаратов защиты, счётчика и проч. В данном случае Вы можете покупать любое оборудование, которое соответствует нормативам и ТУ, а также нанимать любых исполнителей для монтажа щита. Все эти действия оплачиваете (или не оплачиваете) Вы.

    Перед выполнением требований указанных в ТУ обратите внимание на систему электроснабжения и заземления, которая должна быть Вами установлена. Вам необходимо сделать TN-C-S.

    п. 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S

    п. 7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
    ♦ основной (магистральный) защитный проводник;
    ♦ основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
    ♦ стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
    ♦ металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования.
    Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание. Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.

    п. 1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах.

    п. 7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники).
    Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.
    Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим.
    Сечения проводников должны отвечать требованиям п. 7.1.45.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    нанимать любых исполнителей для монтажа щита
    Здесь я погорячился. Исполнители должны быть из числа профессионалов с соответствующими допусками к таким работам, разумеется, а не гастарбайтеров или тех, кто создаст Вам кучу проблем за Ваши же деньги.