Тема: Почему нельзя использовать "орехи" перед вводом в дом?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    PavelT
    Гость

    Почему нельзя использовать "орехи" перед вводом в дом?

    http://elektroas.ru/vsya-pravda-o-el...m-provodom-sip

    Вся правда о электромонтажных работах в деревянном доме в соответствии с ПУЭ и ПТЭЭП. Электромонтаж ввода в деревянный дом проводом СИП размещена фотография ответвления от СИП провода перед вводом в дом и имеется пометка черной стрелочкой "Так делать нельзя".
    Нельзя использовать специализированные "орехи" перед вводом в дом? Почему?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от PavelT Посмотреть сообщение
    Нельзя использовать специализированные "орехи" перед вводом в дом?
    Нельзя разрывать перед вводом в дом, ухудшая тем самым систему электроснабжения и подвергая строение возможности воспламенения. Необходимо прокладывать СИП неразрывно до зажимов аппарата защиты во ВРУ. Зачем его разрывать? Спросите у себя? Для чего? Просто так хочется или что?

  3. #3
    PavelT
    Гость
    1.СИПы не предназначены для внутренней проводки.(при перегреве могут выделять ядовитый дым, загореться) лучше их соединить ВВГ нг снаружи дома.
    2. Разделение нулевого рабочего проводника для получения N и PE проводников по ПУЭ необходимо проводить до ввода в дом
    3. Надеюсь будет ответ от автора статьи.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от PavelT Посмотреть сообщение
    СИПы не предназначены для внутренней проводки
    А это не внутренняя проводка, а ввод, не путайте.

    Цитата Сообщение от PavelT Посмотреть сообщение
    при перегреве могут выделять ядовитый дым, загореться
    Купите СИПнг, он не поддерживает горение так же, как и ВВГнг.

    Цитата Сообщение от PavelT Посмотреть сообщение
    лучше их соединить ВВГ нг снаружи дома
    Я уже Вам написал, что разрыв проводника, тем более на улице, ухудшает систему электроснабжения и приводит к пожару. Не стоит в 21 веке применять технологии 70 годов прошлого века.

    Цитата Сообщение от PavelT Посмотреть сообщение
    2. Разделение нулевого рабочего проводника для получения N и PE проводников по ПУЭ необходимо проводить до ввода в дом
    Правильно. А в чём вопрос или сомнения?

    Цитата Сообщение от PavelT Посмотреть сообщение
    3. Надеюсь будет ответ от автора статьи.
    А мои ответы Вас не устраивают? Остались сомнения? Может тогда почитаете ответ на подобный вопрос от Виктора Шатрова, референт Ростехнадзора?
    Схема ввода СИП непосредственно внутрь здания приведена в «Рекомендациях по электроснабжению индивидуальных жилых домов, коттеджей, дачных (садовых) домов и других частных сооружений», издание третье, переработанное и дополненное, Энергосервис, 1999 г., чертеж 11, стр. 77.
    Здесь следует отметить, что любой вариант установки сжимов, клеммных коробок и/или вводных аппаратов снаружи здания является худшим техническим решением, чем непосредственный ввод. Анализ причин неисправностей схем электроснабжения индивидуальных домов и причин возникновения пожаров говорит о том, что на точку соединения наружного ввода приходится до 50% всех аварий.

    Если и этот ответ не устроит, то пишите автору статьи на сайт в комментариях по указанной ссылке на статью.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    PavelT, как появится желание узнать, почему раньше делали переход на фасаде дома, то готов рассказать и разложить по полочкам.

  6. #6
    PavelT
    Гость
    Перед продолжением нашего общения я, на всякий случай сделаю некоторые уточнения.
    1. Я не сомневаюсь в Вашей компетенции
    2. Я не собираюсь в ходе дискуссии доказывать Вам, что я умнее Вас.
    Цель моего вопроса -- узнать как правильно подключить самодельный "вагончик" на дачном участке от ВЛ, с учетом всех модных нововведений и хитростей.
    Раньше работал монтажником на предприятии, электриком по ремонту оборудования, имел 3 группу допуска.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от PavelT Посмотреть сообщение
    1. Я не сомневаюсь в Вашей компетенции
    Спасибо за доверие!

    Цитата Сообщение от PavelT Посмотреть сообщение
    2. Я не собираюсь в ходе дискуссии доказывать Вам, что я умнее Вас.
    Я разве дал повод?

    Цитата Сообщение от PavelT Посмотреть сообщение
    Цель моего вопроса -- узнать как правильно подключить самодельный "вагончик" на дачном участке от ВЛ, с учетом всех модных нововведений и хитростей.
    Не в моде дело, а в надёжности с применением современных технологий и оборудования.

    Цитата Сообщение от PavelT Посмотреть сообщение
    Раньше работал монтажником на предприятии, электриком по ремонту оборудования, имел 3 группу допуска.
    Значит Вы должны понимать, что неразрывный проводник всегда лучше искусственно разорванного, тем более, что такой разрыв делается в особо опасной зоне к которой относится улица. Представьте себе, что в месте соединения разорванных проводников происходит окисление, ослабление контактного соединения, разрыв соединения ввиду погодных явлений. Такие аварийные события могут произойти? А если такой разрыв происходит в PEN-проводнике? Можете представить о возможных последствиях? А нагрев в месте соединения из-за ослабления контактных соединений? Складывайте все риски и принимайте решение о необходимости рисковать,тем более, что неразрывный ввод СИП выполняется давно, с момента его начала массового производства.

  8. #8
    PavelT
    Гость
    "СИПы не предназначены для внутренней проводки"
    А это не внутренняя проводка, а ввод, не путайте.
    Все равно провода 1-2 метра войдут в дом.

    "лучше их соединить ВВГ нг снаружи дома"
    Я уже Вам написал, что разрыв проводника, тем более на улице, ухудшает систему электроснабжения и приводит к пожару. Не стоит в 21 веке применять технологии 70 годов прошлого века.
    Вот как раз разрыв на улице к пожару не приведет, а разрыв внутри щитка -- запросто.

    Например обрыв нулевого провода на ВЛ перед домом может привести к тому, что все соседи, которые находятся дальше по ходу от ТП, получается сядут мне на землю.

    2. "Разделение нулевого рабочего проводника для получения N и PE проводников по ПУЭ необходимо проводить до ввода в дом"
    Правильно. А в чём вопрос или сомнения?
    Вот пусть он разделиться снаружи, а не внутри.
    Хотел вставить для Вас картинку
    "СИП вводы в здания" разработанные филиалом ОАО НТЦ Электроэнергетики РОСЭП. Не получается вставить со своего компьютера.
    Так там эти люди рекомендуют 4 варианта ввода, 2 из которых -- это варианты соединения СИП с проводом ВВГ на улице на зажимах ОР-645
    Ваше объяснение этому феномену?

  9. #9
    PavelT
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    PavelT, как появится желание узнать, почему раньше делали переход на фасаде дома, то готов рассказать и разложить по полочкам.
    Собственно об этом и речь Очень хочу, хотя бы вкратце