Тема: Не приведут ли отклонения от проекта к проблемам при проведении электроизмерений?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Не приведут ли отклонения от проекта к проблемам при проведении электроизмерений?

    Насколько допустимы при проведении электромонтажных работ отклонения от рабочего проекта электроснабжения индивидуального жилого дома (проект согласован со всеми инстанциями)?

    1. Допустима ли замена автоматических выключателей на УЗО (в проекте на одной розеточной линии и на линии наружного освещения стоят ВА – явная ошибка в проекте)?

    2. Допустима ли замена металлорукава на ПВХ рукав для скрытой проводки по несгораемым основаниям?

    3. Допустима ли установка дополнительных розеток или светильников, например, с увеличением номинала УЗО с 10 А до 16 А?

    4. Допустимо ли изменение места расположения распределительного щита (проектное размещение щитка не стыкуется с проектом газоснабжения), розеток, светильников?

    5. Допустима ли установка открытой проводки вместо скрытой в подвальных помещениях?

    Не приведут ли такие отклонения от проекта к проблемам при проведении электроизмерений и сдачи электропроводки в эксплуатацию?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    1. Необходимо устанавливать аппараты защиты в соответствии с однолинейной схемой.
    2. По несгораемым основаниям можно проложить кабеля в ПВХ трубе.
    3. Необходимо считать нагрузки. Самостоятельно менять номиналы аппаратов защиты запрещено.
    4. Если согласуете изменение в проекте, то можете.
    5. Допустима.
    Сначала потребуется изменить проект, согласовать, а уже потом выполнять электромонтаж.

  3. #3
    mohio
    Гость
    другое дело диф. автомат и УЗО-родня

  4. #4
    mohio
    Гость
    как поменять АВ на УЗО? УЗО и АВ разные вещи, УЗО не ставят без АВ никогда.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от mohio Посмотреть сообщение
    УЗО не ставят без АВ никогда
    Это факт, но не все об этом знает. Мало того, многие не знают куда устанавливать, перед УЗО или после.