Тема: Нужно ли заземлять металлические части выключателя?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    maximusinn
    Гость

    Нужно ли заземлять металлические части выключателя?

    При выполнении проводки 3-х жильным проводом его же используют и для выключателей. Если подключать одноклавишный выключатель, то остается еще один незадействованый провод, нужно ли присоединять его к земле в распаечной коробке? И если заземление обязательно, то как быть с двухклавишными выключателями? Там ведь все три провода задействованы.

  2. #2
    Alkhr
    Гость
    Выключатели бывают разные. Те, которые имеют зажим для присоединения заземляющего проводника - заземлять надо, и вообще с выключателем должна быть инструкция по подключению со схемой. А на счет лишней жилы, в данном случае на одноклавишный выключатель без заземляющего контакта надо вести двухжильный кабель. Если заземление обязательно то двухклавишный выключатель подключается 4-х жильным кабелем или двумя двухжильными.

  3. #3
    maximusinn
    Гость
    Да вот я примерно так и думаю. Просто получается что зачастую заказчик сам не знает какую люстру будут вешать, а потом "особо умные" спрашивают либо почему этот провод не подключен, либо где заземление.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от maximusinn Посмотреть сообщение
    При выполнении проводки 3-х жильным проводом его же используют и для выключателей.
    На РЕ-проводник запрещено устанавливать выключатели. ПУЭ, 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
    7.1.21. Во всех случаях в цепях РЕ и РЕN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы.

    Цитата Сообщение от maximusinn Посмотреть сообщение
    Если подключать одноклавишный выключатель, то остается еще один незадействованый провод, нужно ли присоединять его к земле в распаечной коробке?
    Не нужно его подключать никуда, на выключатель не используют РЕ-проводник. ПУЭ, 1.7.77. Не требуется преднамеренно присоединять к нейтрали источника в системе ТN и заземлять в системах IT и ТТ:
    1) корпуса электрооборудования и аппаратов, установленных на металлических основаниях: конструкциях, распределительных устройствах, щитах, шкафах, станинах станков, машин и механизмов, присоединенных к нейтрали источника питания или заземленных, при обеспечении надежного электрического контакта этих корпусов с основаниями;
    2) конструкции, перечисленные в 1.7.76, при обеспечении надежного электрического контакта между этими конструкциями и установленным на них электрооборудованием, присоединенным к защитному проводнику;
    3) съемные или открывающиеся части металлических каркасов камер распределительных устройств, шкафов, ограждений и т.п., если на съемных (открывающихся) частях не установлено электрооборудование или если напряжение установленного электрооборудования не превышает значений, указанных в 1.7.53;
    4) арматуру изоляторов воздушных линий электропередачи и присоединяемые к ней крепежные детали;
    5) открытые проводящие части электрооборудования с двойной изоляцией;
    6) металлические скобы, закрепы, отрезки труб механической защиты кабелей в местах их прохода через стены и перекрытия и другие подобные детали электропроводок площадью до 100 см2, в том числе протяжные и ответвительные коробки скрытых электропроводок.

    Цитата Сообщение от maximusinn Посмотреть сообщение
    И если заземление обязательно, то как быть с двухклавишными выключателями?
    Как уже писал Alkhr, выключатели бывают разные, обычные клавишные выключатели не заземляют.